[问题探讨] 柴油发电机组邀请“招采”不指定品牌及型号,以比价形式定标是扯淡的行为吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-23 22:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2019-6-23 23:10 编辑

所从事岗位性质属于民营建设单位,现目前需采购一台630KW柴油发电机组,通过邀请招标、供应商公司实地考察、低价中标形式来定标。
公司招采部门连同工程部编制了一份招标文件,其内容就是柴油发电机组的一些基本要求。要达到这个要求的市面上的柴油发电机组数不胜数。如果建设单位在招标文件中不直接不明确发动机的品牌及型号、发电机的品牌及型号、控制屏的品牌等三大主要部件,那怎么去比价定标。可偏偏建设单位的招采部门不是以我所理解的形式去招标的,是我的想法有问题,还是招采瞎胡闹。


就这好比要花1200-1500元买一只手机,这价位内选择了小米品牌,在小米品牌内有红米note7 PRO机型,6G+128G配置 可以满足个人要求。在确定了这个方向后,我肯定通过JD、TB、小米专卖店等途径去比价红米note7 PRO 6G+128G 哪家价位最低,哪家最低就从哪家入手。很明白的一个道理就是必须确定自己要买红米note7 PRO 6G+128G 才可以通过多家销售商比价确定最低价。同理柴油发电机组也是这样吧?

本人5年前在国有企业建设投资公司也呆过2年,对于国有企业柴油发电机组的采购及安装必须要通过公开的招标形式来定标的,招标文件内只能写明技术要求,不能指定品牌。请问不能指定品牌和型号以什么型号来定标呢?这个问题一直困扰着我。不定品牌型号在开标过程中没有任何可比性的东西呀~不一样的东西开标定标其意义何在。
发表于 2019-6-24 08:34:48 | 显示全部楼层
指定品牌再招标,估计难,除非特定产品,现在只能是指定进口、国产或国产达到进口品质等
     
发表于 2019-6-24 14:54:49 | 显示全部楼层
应该可以圈定品牌范围,另外进口、独资、合资、国产也可以圈定。
     
发表于 2019-6-24 15:31:14 | 显示全部楼层
民营企业采购设备材料可以指定品牌 只有设计单位设计图纸不能有指定品牌 的情况
     
发表于 2019-6-25 07:45:07 | 显示全部楼层
招标文件里可以写推荐品牌
     
发表于 2019-6-25 08:27:03 | 显示全部楼层
指定品牌型号,怎么防止该品牌厂家串通报高价?
     
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:10:30 | 显示全部楼层
handone 发表于 2019-6-25 08:27
指定品牌型号,怎么防止该品牌厂家串通报高价?

如果不指定品牌(发动机、发电机、控制屏)及要求,邀标单位的投标文件对于建设单位来说怎么比价。
     
发表于 2020-6-22 08:46:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2020-6-22 08:48 编辑
yan426426 发表于 2019-7-4 15:10
如果不指定品牌(发动机、发电机、控制屏)及要求,邀标单位的投标文件对于建设单位来说怎么比价。

这恰恰就是要求设计单位在编制招标技术规范书的时候应该做到的事情,
要求设计人员对主流产品比较熟悉,既不能写只有某个品牌有的特性,也要考虑产品的档次。
也有偷懒或打擦边球的做法,写技术性能不低于xx产品xx系列性能(一般会列2-3个)。
     
发表于 2020-6-22 09:02:41 | 显示全部楼层
没有品牌要求的话,不就是设备性能,安装工艺,售后等达到公司要求,且符合国家标准就行了呗。我感觉没毛病啊,根本目的就是相对低价解决发电机组的问题。