[问题探讨] 同一电源进线柜中既有平时负荷,又有消防负荷,电流互感器如何选择

[复制链接]
     
发表于 2019-6-15 19:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一电源进线柜中既有平时负荷,又有消防负荷,当消防负荷计算电流比平时负荷计算电流大很多时,电流互感器如何选择
     
发表于 2019-6-16 19:16:06 | 显示全部楼层
建议电源进线设总負荷隔离开关,再分别设消防与非消防MCCB与CT
     
发表于 2019-6-16 19:19:34 | 显示全部楼层
进线柜中消防与非消防设防火隔板
发表于 2019-6-17 08:38:21 | 显示全部楼层
应按大负荷考虑
     
发表于 2019-6-17 09:18:22 | 显示全部楼层
按照规范严格执行的话,要 分成两柜,分别进线。
如果可以放一马合用一柜,按大负荷考虑(此时应考虑互感器的测量精度,在两种工况下都应满足要求),或分两开关。
     
发表于 2019-6-17 10:47:00 | 显示全部楼层
平常负荷常用,消防负荷临时用。一般电流指示精度要求不高,主要考虑不超负荷。至于贸易结算的电能计量,供电企业会考虑的,一般按照常用负荷考虑。
建筑电气对于电源的引入要求千篇一律缺乏可操作性。
除了区别负荷类别以外,还应该对用户的类别进行区分。一般居民住宅、高层住宅、人员密集的公共场所,城市管理指挥中心,应该加以区分。要求不尽相同。
在火灾发生时,首先考虑切断日常负荷,其次才考虑保证消防负荷,防止二次事故发生。
当然,引入电源应该满足最大负荷需要,包括消防负荷比日常负荷大很多。
备用变压器,是防止主变压器故障。对于供电可靠性稍高的用户,或者消防负荷比日常负荷大很多,才有意义。对于一般的住宅和一般性建筑,或者消防负荷小于日常负荷的,意义不大。
备用线路,一般是为了防止线路故障时,线路检修时保证供电的一种措施。对供电可靠性要求很高的用户有意义。
对于消防负荷来说,发生火灾刚又碰到线路故障,这无疑是中头奖的概率。如果真有中头奖的运气,那是挡也挡不住啊。
所以,所有建筑都按照双电源引入,互为备用,相互并列。应该是不切合实际的。
一般来说,高压供电比低压供电可靠性高。专用线路比公用线路可靠性高。双路引入比单路引入可靠性高。
除了专用线路,供电企业也不可能在一个区域范围,设计两条公用线路的,更不可能这两条线路来自不同的变电所。一个一般性的居民住宅,哪怕是高层,为了消防而专门引入一个电源,是没有意义的。当然,也不排除个别特殊用户,特殊用户,特别对待。