账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9557|回复: 5

[求助] 请问:餐饮厨房紫外线灯如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-28 10:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:餐饮厨房紫外线灯如何设计?30W的紫外线灯多少平米安一个?
     
发表于 2019-5-28 10:15:47 | 显示全部楼层
一般厨房设备公司会提资的。
     
发表于 2019-5-28 10:19:10 | 显示全部楼层
饮食建筑设计标准 5.3.8 厨房专间内应设置紫外线消毒灯,灯具的开关应设置在厨房专间外并应有明显标志,以免误开启。厨房专间内应配备紫外辐射照度计。
注意是“专间”设置,具体设置要求参见餐饮服务场所紫外线消毒灯配置及使用规定https://wenku.baidu.com/view/6d8eda03cec789eb172ded630b1c59eef8c79ae9.html
发表于 2019-5-28 11:30:03 | 显示全部楼层
按国家卫生部颁布的《消毒技术规范》第3版第2分册(医院消毒规范)规定,室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量(30W紫外线灯,在垂直1m处辐射强度高于70μW/cm2)为平均每立方米不少于1.5W
     
发表于 2019-5-29 09:16:02 | 显示全部楼层
这个紫外线灯照射强度,还真没考虑过。
     
发表于 2019-5-29 09:26:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2019-5-29 09:35 编辑


医疗和餐饮大概有不同的照射强度要求吧。另外,幼儿园的某些场所,也要求装这个紫外线灯,应该强度也和上述二者有区别吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则