账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22106|回复: 38

[问题探讨] 住宅户内箱

[复制链接]
发表于 2019-5-24 16:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅户内强电箱、弱电箱在上下同一位置,是否不好施工,是否要错开一些?
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:46:08 | 显示全部楼层
如果要错开,错开多少?
     
发表于 2019-5-24 17:24:13 | 显示全部楼层
强电箱、弱电箱在上下同一位置,箱子下面的护管太集中了,而且护管的路径要被弱电箱阻挡。我们一般尽量布置在不同的墙上。
     
发表于 2019-5-25 09:12:36 | 显示全部楼层
规范是不宜,上下安装的话,强电插座回路那么多都往下穿,全被挡了
     
发表于 2019-5-25 10:36:49 | 显示全部楼层
要错开,从垂直面看下去,不重叠即可。
     
发表于 2019-5-25 11:45:31 | 显示全部楼层
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板
     
发表于 2019-5-25 15:21:55 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板

这层的底和下层的顶是一个部位。除非走吊顶或木地板龙骨层
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-25 16:48:23 | 显示全部楼层
要错开,否则强电箱下出线的管路与弱电箱打架~~

   口
     
发表于 2019-5-25 16:50:02 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板

这是胡画~~
     
发表于 2019-5-25 19:07:25 | 显示全部楼层

我是没敢这样搞过
     
发表于 2019-5-26 00:15:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-25 16:48
要错开,否则强电箱下出线的管路与弱电箱打架~~

   口

那一般强弱电这堵墙最小宽度多少,700够吗,对于普通140平以下商品房
     
发表于 2019-5-26 00:17:27 | 显示全部楼层

强电箱和弱电箱错开的位置够走强电管线就行了吧,比如10回出线200到250空间错开,其它叠在一起没事吧
     
发表于 2019-5-27 08:02:44 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板

这种方法仔细想一下,不失为一种解决方案。这样的话,强弱电箱可叠置。
缺点是:每回强电插座回路大概比走地板的方案,管材上费几米。
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:28:18 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-5-27 08:02
这种方法仔细想一下,不失为一种解决方案。这样的话,强弱电箱可叠置。
缺点是:每回强电插座回路大概比 ...

施工时就预埋可以,如果二次装修,那就困难
     
发表于 2019-5-27 09:18:04 | 显示全部楼层
有些开发商要求上下同一个位置,应该是比较美观,我的理解是一般强电箱比弱电箱要宽,所以还是有一定的避开空间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则