账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10189|回复: 7

[规范条文] 关于矿物电缆铜护套做pe线的规定

[复制链接]
     
发表于 2019-5-22 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
gb50169-2016上4.18严禁利用电缆护套做接地线-而jgj232-2011第4.10.1却说可以。这里电缆指矿物电缆bttz。yttw不好说。大神们咋认为

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-5-23 08:20:39 | 显示全部楼层
以目前柔性矿物绝缘电缆大行其道,我觉得应执行gb50169-2016
     
发表于 2019-5-23 08:25:11 | 显示全部楼层
GB/T 50065-2011
8.2.2 PE类型应符合下列要求:
1 PE应由下列一种或多种导体组成。
1)多芯电缆中的芯线
2)与带电线共用的外护物(绝缘的或裸露的线)
3)固定安装的裸露的或绝缘的导体
4)符合本规范第8.2.2.条第2款第1)项和第2)项规定条件的金属电缆护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编织物、同心线、金属导管
5)PE的配置,还应符合本规范第8.2.6条的规定

2 装置中包括带金属外护物的设备,其金属外护物或框架同时满足下列要求时,可用作保护导体:
1)能利用结构或适当的连接,使对机械、化学或电化学损伤的防护性能得到保护,并保持电气连续性
2)符合本规范第8.2.1条的规定
3)在每个预留的分接点上,允许与其他保护导体连接

3 下列金属部分不应作为PE或保护联结导体:
1)金属水管
2)含有可燃性气体或液体的金属管道
3)正常使用中承受机械应力的结构部分
4)柔性或可弯曲金属导管(用于保护接地或保护联结目的而特别设计的除外)
5)柔性金属部件
6)支撑线

从GB/T 50065-2011的规定来看,GB50169-2016 4.1.8的规定--主观武断,“一棍子打死”,是错误的;JGJ232-2011 4.10.1的规定则与保护接地专项规范GB/T 50065-2011保持了一致,是正确的。

YTTW的外护套结构与金属柔性保护管基本一致,个人认为符合GB/T 50065-2011 8.2.2-3-4)、5)的规定范围,因此不能作为PE或保护联结导体。

点评

赞同~!  发表于 2019-5-23 09:54
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-23 10:55:23 | 显示全部楼层
我做的时候如果采用BTTZ,那还是采用4芯,柔性的就用5芯,审别人图纸的时候他们如果BTTZ根据这一条用了5芯,我也不会反对,因为确实是规范明确的。
     
发表于 2019-5-23 14:40:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-5-23 14:43 编辑
yangyang7201 发表于 2019-5-23 08:25
GB/T 50065-2011
8.2.2 PE类型应符合下列要求:
1 PE应由下列一种或多种导体组成。

从道理上十分赞同,但50169那条是强条,如果因为这个违反一个强条,是得不偿失的,而且现在多地采用电子申报,一次出意见,无法沟通,所以还是要慎重慎重!!!                  
     
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:11:16 | 显示全部楼层
个人认为,接地线非保护导体pe线。所以bttz是可以用护套做pe线的的。
     
发表于 2019-5-23 16:26:35 | 显示全部楼层
2.0.7 接地导体(线) earthing conductor
在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。
2.0.24 保护导体 protective conductor(PE)
为了安全目的设置的导体。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则