发表于 2019-5-20 17:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很多采用普通照明和应急照明采用一个系统,全部按应急灯具 来考虑,用来节能成本,成品房的精装修,会在大堂和电梯厅采用很多普通灯具,很多精装不懂消防规范,采用普通灯具做为应急灯,也没有消防强启端子,达不到消防强制点亮的要求。而且以前建筑设计防火规范中要求:10.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。而规范消防应急照明和疏散指示系统技术标准3.2.1 灯具的选择中已不再强制要求应急灯必须 采用不燃材料做的保护罩。现在应急灯如何选 ,对装修设计灯具选型是个问题。现在大多用LED筒灯,但有很多市面的此类灯具没有消防强启端子,给招采选购产品还来很大麻烦。因此本人建议大多设计师以后公区应急照明和普通照明从系统上彻底分开。灯具选择符合火灾自动报警规范第4.9.1条:消防强制点亮和制造出厂检验标准即可。
     
发表于 2019-5-20 17:29:37 | 显示全部楼层
这是怎么理解出“不再强制要求应急灯必须 采用不燃材料做的保护罩”的??

我咋看不出来有这意思呢??
发表于 2019-5-21 08:37:55 | 显示全部楼层
GB 17945的规定:6.17.5
发表于 2019-5-21 08:38:53 | 显示全部楼层
应急照明和普通照明从系统上彻底分开,这是应该的
     
发表于 2019-5-22 11:28:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-21 08:38
应急照明和普通照明从系统上彻底分开,这是应该的

公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装?如果采用顶部安装,普通照明灯具如果后期由精装二次设计的话,两种灯具的定位如何处理(应急照明平时是不可控制点亮的)?
     
发表于 2019-5-22 11:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 neulgg 于 2019-5-22 11:31 编辑
发表于 2019-5-22 14:27:44 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-22 11:29
公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装 ...

这两套灯具,材质完全不同,认证不同、穿线要求不同,而且严格来说,发生火灾时,应该切断正常照明电源,所以应分开
发表于 2019-5-22 14:29:55 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-22 11:29
公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装 ...

具体到定位,我觉得不是问题,装修时,如果应急灯和普通灯打架,装修可以稍微调整位置(包括疏散标志灯,这个是经常的,要根据装修布置修改)
发表于 2019-5-22 14:32:25 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-22 11:29
公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装 ...

我问过应急灯和普通灯合体的厂家,你这个灯坏了,一般物业会修吗?厂家说,找他们换。。。。

点评

我觉得树总所讲的这个厂商,估计是自己都不懂,或者他们没有技术培训过。  发表于 2019-6-11 12:46
     
发表于 2019-5-22 17:37:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-22 14:32
我问过应急灯和普通灯合体的厂家,你这个灯坏了,一般物业会修吗?厂家说,找他们换。。。。

厂家卖一次产品,后面就源源不断的有收入。
     
发表于 2019-5-23 15:29:40 | 显示全部楼层
3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防
应急照明可以兼用日常照明。
     
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:17:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-20 17:29
这是怎么理解出“不再强制要求应急灯必须 采用不燃材料做的保护罩”的??

我咋看不出来有这意思呢??

规范中已没有再提要求有不燃材料保护照明的明文规定,法无禁止即可为。
     
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:18:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-20 17:29
这是怎么理解出“不再强制要求应急灯必须 采用不燃材料做的保护罩”的??

我咋看不出来有这意思呢??

规范中已没有再提要求有不燃材料保护照明的明文规定,法无禁止即可为。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:20:43 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-22 11:29
公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装 ...

应急灯具平时可不亮,火灾时必须点亮。定位可由装修根据效果来定位,应急灯具可以顶上安装,也可以壁装。