账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6244|回复: 6

[求助] 应急照明新规一出,头疼问题接二连三,望论坛各路大佬指点一二,感谢!

[复制链接]
     
发表于 2019-5-19 21:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个住宅园区的项目,主要包括二类高层十八层,十一层,地下车库等,火灾报警系统采用集中报警控制系统,根据应急照明新规范要求,设置消防控制室的应采用集中控制型应急照明及疏散指示系统,问题来了,是只设置消防控制室的这一个单体才需要做集中控制型应急照明,其余单体按非集中控制考虑,还是说只要住宅园区设置一个消防控制室,其余所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统呢?这个问题困扰了好久,希望论坛里的各路大佬指点下,谢谢,抱拳!!!
     
发表于 2019-5-19 22:25:55 | 显示全部楼层
设有报警系统的建筑,就要采用集中控制型系统
发表于 2019-5-20 08:31:42 | 显示全部楼层
所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统
发表于 2019-5-20 08:33:32 | 显示全部楼层
何况,以后非集中控制型,不再生产,都是集中控制型了
     
发表于 2019-5-20 09:00:15 | 显示全部楼层
只要住宅园区设置一个消防控制室,其余所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统
     
发表于 2019-5-23 15:38:04 | 显示全部楼层
所有上火灾自动报警系统的单体都应做集中控制型。未上火灾自动报警系统的单体,个人认为可以不采用集中控制型。但还没有实践过,没经过审图的考验。。
     
发表于 2019-5-23 16:30:45 | 显示全部楼层
sun982526 发表于 2019-5-23 15:38
所有上火灾自动报警系统的单体都应做集中控制型。未上火灾自动报警系统的单体,个人认为可以不采用集中控制 ...

不但不集中还可以用220V的双头灯。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则