账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7682|回复: 4

[规范条文] 规范开玩笑,几个灯也要设一应急照明个配电箱

[复制链接]
     
发表于 2019-5-19 16:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照GB 51309-2018第3.3.7条规定,人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。

现在有一个商业建筑,每层1000平米,3层。由于每层一个防火分区,按规范规定,应该每层设置应急照明配电箱,也就是要设3个应急照明配电箱。
每层的应急照明灯具数量不会超过60个,也就是1个回路就能满足要求。

还是按照GB 51309-2018第3.3.7条规定,封闭楼梯间宜单独设置应急照明配电箱。对于上面的工程,也是只要1个回路就能满足要求。

也就是说,对于一个2~3000平面的建筑,至少应设置4个应急照明配电箱,而每个配电箱只有1个回路,可笑不?

发表于 2019-5-20 08:35:05 | 显示全部楼层
这没有办法,得按规范来
发表于 2019-5-20 08:36:47 | 显示全部楼层
楼主也可以采用集中电源型的,灯少,回路少,一个就可以了
     
发表于 2019-5-20 09:48:31 | 显示全部楼层
这个应该按照规范,现在配电箱很便宜,不会增加造价。
     
发表于 2019-5-20 11:21:19 | 显示全部楼层
吐槽有理!但是谁都没办法,执行者毕竟是执行者,没办法影响到规则制定者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则