[问题探讨] 集中控制型灯具和非集中控制型灯具有何区别?

[复制链接]
发表于 2019-5-17 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB17954集中控制型灯具和非集中控制型灯具有何区别?
     
发表于 2019-5-18 08:57:01 | 显示全部楼层
最大区别是集中控制型灯具带有信号线(部分产品采用二总线,电源和信号线共用)。
非集中控制型灯具只有电源线。
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:42:30 | 显示全部楼层
但是按照GB60116及GB17954,图集14X505-1的P41页,如何实现将每一个消防应急灯具的工作状态或每个控制回路的应急灯具状态反馈到消防控制室?
发表于 2019-5-20 08:42:55 | 显示全部楼层
非集中控制型灯具,据说以后不生产了