账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16561|回复: 19

[求助] 井道内应急照明线路供电问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-9 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了GB51309-2018宣贯指导回复文件,说井道照明不从设置在电井中的集中电源或分配电箱取电,那从哪里取电昵?其他场所的应急照明配电箱本来就建议设在井道内的啊,这里要求不在井道内,有些自相矛盾?求教
发表于 2019-5-9 14:21:31 | 显示全部楼层
井道照明不从设置在电井中的集中电源或分配电箱取电
哪里有?规范吗?
     
发表于 2019-5-9 14:43:47 | 显示全部楼层
丁大师的意思 井道照明就按普通照明来做。。
设计师敢这么做么?
发表于 2019-5-9 14:51:57 | 显示全部楼层
井道照明,可以带在应急照明配电箱里,也可以带在普通照明配电箱里(这就需自带电池)
     
发表于 2019-5-9 15:38:56 | 显示全部楼层
井道指的是电梯井道还是电气竖井,电气竖井的话,再即将执行的新规GB 50352-2019 《民用建筑设计统一标准》中已经没有要求竖井要设置应急照明了。其他的规范没有看到说竖井需要应急照明的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-9 15:51:51 | 显示全部楼层
电气竖井照明,可以从双电源互投箱给电,就是备用照明那一级
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-9 15:57:49 | 显示全部楼层
电井里的插座,我们这里是绝对不让带在应急照明配电箱里的
     
发表于 2019-5-9 16:12:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 15:57
电井里的插座,我们这里是绝对不让带在应急照明配电箱里的

嗯,早些年都是从应急照明箱里带,现在都是从普通箱里带
     
发表于 2019-5-9 16:43:41 | 显示全部楼层
刚才查了一下:
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。
《民规》8.12.9 竖井内应设电气照明及单相三孔电源插座。
除了《民用建筑设计通则》外,感觉后面都在刻意规避这个问题。
     
发表于 2019-5-9 16:51:35 | 显示全部楼层
电气竖井的应急照明是供检修用的,和消防无关。GB51309-2018第3.3.2 “输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载”(强条),电气竖井的应急照明属于本条文的“其他负载”。
     
发表于 2019-5-9 16:57:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-5-9 16:58 编辑

消防的强势导致现在的消防配电系统的地位远远高于其他配电系统(以至于论坛里有帖子讨论一级负荷中特别重要负荷都要考虑是否消防切非),其实像井道检修这种灯具(使用机会很少,且使用时间短)接入应急照明配电能有啥影响?
     
发表于 2019-5-9 16:59:26 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-5-9 16:43
刚才查了一下:
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照 ...

10.1新实施的民用建筑设计统一标准(取代民用设计通则),将你说的这条取消了,也即是现在没有那个规范明确要求竖井要设应急照明了。
     
发表于 2019-5-10 08:57:38 | 显示全部楼层
问题是2005还没废止,10.1之前还得按应急照明做,至少我们这审图办没有说可以按普通照明做……手头正好有个项目,其中一个电气竖井除了应急照明其它线缆都是三级负荷,除了自带浮充电源想不出有啥办法去满足规范了……
     
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:18:14 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2019-5-9 16:59
10.1新实施的民用建筑设计统一标准(取代民用设计通则),将你说的这条取消了,也即是现在没有那个规范明 ...

电气竖井内照明属于备用照明
     
发表于 2019-5-10 09:57:29 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-5-10 09:18
电气竖井内照明属于备用照明

备用照明?依据出自哪里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则