账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12544|回复: 18

[规范条文] 丁总宣贯答疑时,明确27m住宅建筑楼梯间需要设置应急照明

[复制链接]
     
发表于 2019-5-8 23:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丁总在5.8石家庄宣贯答疑时,认为GB50016中对疏散照明和标志灯的设置是最低要求,对于建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯间需要按照GB51309的要求设置应急照明灯具,大家怎么看?要不要执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-5-8 23:47:04 | 显示全部楼层
我个人认为,还是按照GB50016解决什么场所设置消防应急灯具,GB51309解决如何设置消防应急灯具,比较合理
     
发表于 2019-5-9 08:28:16 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见!
我一直认为所谓宣贯只能说对规范条文会理解出不同意思的内容做出合理解释,超出这个范围的内容以及与规范条文规定不一致的说法纯属宣贯者的个人意见,不能作为设计或审图依据。
我们执行的是规范,不是某个人的意见!
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-9 08:34:10 | 显示全部楼层
住建部是不是该对宣贯的内容规范一下,别让宣贯人的个人意见给规范的执行添乱。
发表于 2019-5-9 08:35:14 | 显示全部楼层
不用设置,原来怎么做现在还怎么做
     
发表于 2019-5-9 10:54:55 | 显示全部楼层
宣贯内容不能当依据。。。
不过,规范明显不对的,怎么办?
     
发表于 2019-5-12 22:42:18 | 显示全部楼层
民用建筑防火规范没有要求做的,不做。审图时要求做,再改吧。
     
发表于 2019-5-17 14:49:33 | 显示全部楼层
只想问一下传说中的丁总有多大年纪?是不是没吃饱饭?该你管的你管,不该你管的你胡乱发表意见,只能给设计添乱。。。。
发表于 2019-5-17 14:54:14 | 显示全部楼层
lwix1103 发表于 2019-5-17 14:49
只想问一下传说中的丁总有多大年纪?是不是没吃饱饭?该你管的你管,不该你管的你胡乱发表意见,只能给设计 ...

只有吃饱饭的才会乱管。。。。
     
发表于 2019-5-17 15:58:48 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2019-5-8 23:47
我个人认为,还是按照GB50016解决什么场所设置消防应急灯具,GB51309解决如何设置消防应急灯具,比较合理{: ...

严重同意
     
发表于 2019-5-19 12:34:29 | 显示全部楼层

消防控制室的备用照明,要求由一路普通配电回路与一路消防配电回路互投后供电。消防控制室内除了向火灾报警控制器供电的双电源配电箱外,再设一个备用照明的双电源配电箱,不知是出于什么考虑。
发表于 2019-5-20 08:45:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-5-19 12:34
消防控制室的备用照明,要求由一路普通配电回路与一路消防配电回路互投后供电。消防控制室内除了向火灾报 ...

就用那个双电源箱算了
     
发表于 2019-5-20 11:24:09 | 显示全部楼层
口说无凭!什么时候宣贯内容可以作为规范依据了?既然有此一说,为什么不写进规范里
发表于 2019-5-20 11:26:31 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-5-20 11:24
口说无凭!什么时候宣贯内容可以作为规范依据了?既然有此一说,为什么不写进规范里

没有没有,丁总说的是以后。。。。

点评

我也是牢骚话而已,这本规范在做大中型公建是没问题的,小公建和市政类工程,就有很多不合理之处 但是又如何,还不是得执行!不能反抗就得享受  发表于 2019-5-20 11:28
     
发表于 2019-5-20 11:35:08 | 显示全部楼层

我也认为,由消防控制室内向火灾报警控制器供电的双电源配电箱向该房间的备用照明供电非常合理。3.8.2条规定要再设一个备用照明的双电源配电箱。不按此要求设计不知审图会不会有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则