账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4566|回复: 7

[问题探讨] 发电机启动信号

[复制链接]
发表于 2019-5-7 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机自动启动信号取自哪里?低压主开关还是高压开关?(高低压都是单母线分段系统)
     
发表于 2019-5-7 15:23:39 | 显示全部楼层
都可以的,若是有低压双电源互投的话,最好取自双电源的检测信号
     
发表于 2019-5-7 15:27:22 | 显示全部楼层
一般好像都是低压主开关设失压脱扣作为触发信号,两路的话信号要与一下
     
发表于 2019-5-7 15:29:50 | 显示全部楼层
低压主开关的失压脱扣信号,宜作为低压母联自投的信号,若只有一台变压器,可以用此信号当发电机的启动信号
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:00:44 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-5-7 15:29
低压主开关的失压脱扣信号,宜作为低压母联自投的信号,若只有一台变压器,可以用此信号当发电机的启动信号

用高压是不是好些,如果高压断路器跳闸,发电机就启动了
     
发表于 2019-5-7 16:40:15 | 显示全部楼层
我在  市电与发电机电源的双切换开关 的市电侧断路器辅助触点 取失压信号作发电机的启动信号。
     
发表于 2019-5-8 10:11:19 | 显示全部楼层
我这里一般从ATS取信号
     
发表于 2019-5-10 10:05:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherish672 于 2019-5-10 10:07 编辑

规范上明确提出来柴油发电机启动信号取自哪里了。供配电设计规范4.0.2条文解释:应急电源电动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,而不是由继电器的接点发出,因为继电器有可能误动而造成与正常电源误并网。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则