账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23552|回复: 27

[求助] 直流36V灯具电压降怎么算

[复制链接]
发表于 2019-5-6 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309实施后,直流36V灯具末端压降比较大。比如某回路1W标志灯25个,距离500m,采用4mm2铜线,请教压降如何计算?  另外供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?

电流矩

电流矩

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-5-6 11:04:23 | 显示全部楼层
按单相纯电阻负载计算。
发表于 2019-5-6 11:07:08 | 显示全部楼层
取个中间值估算
     
发表于 2019-5-6 14:09:52 | 显示全部楼层
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离
发表于 2019-5-6 14:20:34 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

关键就是这个电流不是整段的电流
发表于 2019-5-6 14:23:17 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

表中横栏并不是百分数,而是电压。单位伏特(V)。
     
发表于 2019-5-6 15:03:54 | 显示全部楼层
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。
发表于 2019-5-6 15:07:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

嗯,这个直接
     
发表于 2019-5-6 15:07:57 | 显示全部楼层
图集204DX101-1第19、20页分别对应36v和24v。
     
发表于 2019-5-6 15:52:43 | 显示全部楼层
要算也是简单,实际没必要算!规范要求每回路不大于6A,一个防火分区能有多大,放心布灯。
     
发表于 2019-5-7 09:56:26 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-5-6 15:52
要算也是简单,实际没必要算!规范要求每回路不大于6A,一个防火分区能有多大,放心布灯。

封闭(防烟)楼梯间的应急照明回路、地下车库有可能会超。
     
发表于 2019-5-7 10:10:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2019-5-7 10:13 编辑
.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

应急照明的允许端子处电压应该是+5%~-10%,按-10%选的话,电流6A的应急照明回路,2.5平方毫米导线最长为108m,4平方毫米是173m呢。
     
发表于 2019-5-7 10:51:15 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-5-7 10:10
应急照明的允许端子处电压应该是+5%~-10%,按-10%选的话,电流6A的应急照明回路,2.5平方毫米导线最长为1 ...

长度大于50m我一般会选用4mm
     
发表于 2019-5-7 10:52:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

能不能发一下这个图集,273193595@qq.com谢谢
     
发表于 2019-5-7 14:48:14 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-5-7 10:52
能不能发一下这个图集,谢谢

我用的是纸质版的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则