账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19554|回复: 9

[规范条文] 应急照明配电箱与集中电源设置原则

[复制链接]
     
发表于 2019-4-28 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消防应急照明和疏散指示系统》P147,应急照明配电箱的设置原则的解释,把“应急照明配电箱”替换成“集中电源”,也是完全正确的啊
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 18:02:05 | 显示全部楼层
这个是P147照片。这种解释,呵呵呵,搞不懂。
应急照明配电箱设置原则b.gif
     
 楼主| 发表于 2019-4-29 08:41:18 | 显示全部楼层
人员密集场所,几个防火分区可以共用一台集中电源,不知道该如何解释。
截图20190429083513.png
发表于 2019-4-29 08:41:51 | 显示全部楼层
应急照明配电箱是配电的,集中电源要求回路不超过8个,所以还是有点区别的
     
 楼主| 发表于 2019-4-29 08:59:20 | 显示全部楼层
小菜鸟 发表于 2019-4-29 08:41
应急照明配电箱是配电的,集中电源要求回路不超过8个,所以还是有点区别的

可以看看GB51309-2018  3.3.7-4
4 应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8 路;B 型应急照明配电箱的输出回路不应超过12 路;

发表于 2019-4-29 09:31:45 | 显示全部楼层
既然规范没有要求,为何要联系在一起
     
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:29:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-29 09:31
既然规范没有要求,为何要联系在一起

人员密集场所,为自带蓄电池的灯具供电的应急照明配电箱必须每个防火分区独立设置,而为不带蓄电池的灯具供电的集中电源却可以几个防火分区共用一台集中电源。“如应急照明配电箱受火灾因素而损坏,势必影响其他防火分区内灯具的正常供电”。如果集中电源受火灾因素而损坏,难道不会影响其他防火分区内灯具的正常供电吗?
发表于 2019-4-29 10:34:26 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-29 10:29
人员密集场所,为自带蓄电池的灯具供电的应急照明配电箱必须每个防火分区独立设置,而为不带蓄电池的灯具 ...

规范也提到,按防火分区划分情况设置集中电源,所以也要考虑这个因素,只是灵活一点,如有些分区就没有几个灯,就集中设置电源
发表于 2019-4-29 10:38:55 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-29 10:29
人员密集场所,为自带蓄电池的灯具供电的应急照明配电箱必须每个防火分区独立设置,而为不带蓄电池的灯具 ...

其实,这个规范出来后,我也一直在质疑这一点(前面有帖子),只是考虑规范这样要求,也是担心集中电源每个防火分区设置,其成本及安全(集中电源本身也是火灾源)
     
发表于 2019-4-29 16:20:17 | 显示全部楼层
我也发过帖子。感觉整反了。集中电源,蓄电池装在前面,更不应该跨防火分区。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则