账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3586|回复: 6

[问题探讨] 交、直流断路器差异大吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-27 15:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
交、直流断路器之间有明显差异吗?能相互代用吗?比如,36V直流线路,可以采用C45N一类的断路器吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-4-28 09:07:35 | 显示全部楼层
据我了解,交流断路器用在直流系统,一般要降容使用,或直接使用直流断路器(灭弧方式不同)
发表于 2019-4-28 09:08:35 | 显示全部楼层
但这种低压50V以下的,问题不大(电弧能力太小)
     
发表于 2019-4-30 13:18:47 | 显示全部楼层
bzp4891和 帕特里克两位版主,对施耐德、ABB断路器都有很深的研究,能否请他们介绍一下,交直流微断使用上的异同。
     
发表于 2019-5-5 12:03:57 | 显示全部楼层
用C65,参数及接线方式如图:

1.jpg
2.jpg
     
发表于 2019-5-16 13:09:18 | 显示全部楼层
bzp4891版,1P的C65N-DC 的Ue  60V  。是否可以直接用于  DC 24V  或DC  12V?
     
发表于 2019-5-16 13:16:32 | 显示全部楼层
在ABB的样本中,1P的S250S(Ue : DC 60V)。直接用于 DC 24V  或DC  12V 网络里,能否正常工作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则