账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7373|回复: 6

[施工探讨] 关于15d502疑问。来自一线工地的疑问

[复制链接]
     
发表于 2019-4-18 21:39:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集上说搞一圈环形导体做等电位联结。画图是简单对那些几十万方的单体建筑,搞起来简直是要命。leb     meb不是都靠外圈的,有的在中间的。那基本都是搞扁铁拉成网格了。而且IEC只注重等电位不注重接地。按IEC那样搞基本没见过。而且等电位的接地扁铁还是从基础接地上面来的。按他们说的那就是从基础接地开始全部用扁铁焊接不要用钢筋。。。。。。
     
发表于 2019-4-19 09:06:44 | 显示全部楼层
那您到底想问啥呢??

外圈的那一圈环形导体,主要是为了方便进出户金属管线接等电位的。您要是能明确知道哪里有进出户金属管线,那么画局部也是可以的。

LEB、MEB这些,在整个筏板基础都是接地体的情况下,可以直接与接地体联结,不用刻意去连那一圈扁钢。
     
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:02:32 | 显示全部楼层
只是说编制组想的是容易,做起来麻烦,安装公司也不会让你搞啊。他们说不建议用钢筋用扁铁成本低还建议明装。搞个锤子。局部搞搞差不多
     
发表于 2019-4-19 15:29:45 | 显示全部楼层
我觉得这是设计人员的问题吧。规范中要求做接地和等电位,图集给出了能够符合规范要求的多种做法。15D502图集是其中一种做法(敷设扁钢做等电位联接),15D503是另外一种做法(利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装)。根据工程的情况具体选用那种做法,这个就是设计人员的职责。如果大底盘筏板基础建筑群,还硬要在基础中埋扁钢做人工接地极,那应该是设计人员选用的做法不合理。

点评

现在这个项目就是啊蛋疼的很。一起10w方的项目  发表于 2019-4-19 18:06
     
发表于 2019-4-19 19:42:14 | 显示全部楼层
尽量利用建筑筑物钢筋作等电位环
     
发表于 2019-4-23 09:19:14 | 显示全部楼层
楼主说的应该是设计人员把每处LEB等电位端子箱都引出独立接地干线至基础接地体,这明显是不合理的。除了部分弱电机房或工艺设备(如大型医疗设备)需独立接地干线外,其余都是就近利用建筑物自身结构构件内钢筋作等电位联结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则