账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13507|回复: 16

[规范条文] 推荐规范可以作为图审依据么?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-17 15:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,比如新颁布的 电动汽车分散充电设施工程技术标准 GBT 51313-2018
依据什么?
     
发表于 2019-4-17 17:07:46 | 显示全部楼层
碰见过图审人员把规范图示作为审图依据,把标准图集作为审图依据,更甚者,把自己的想法作为依据。
依据什么?依据他有权不给你合格证书。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-17 17:28:59 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-17 17:07
碰见过图审人员把规范图示作为审图依据,把标准图集作为审图依据,更甚者,把自己的想法作为依据。
依据什 ...

哈哈哈,所以还是能改尽量改吧
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:02:33 | 显示全部楼层
电动汽车分散充电设施工程技术标准 GBT 51313-2018
这本规范 防火分区 对建筑重大调整...
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:04:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-17 17:07
碰见过图审人员把规范图示作为审图依据,把标准图集作为审图依据,更甚者,把自己的想法作为依据。
依据什 ...

老设计师同感,好的图审把规范作为依据,有的图审把图籍作依据,真碰到几个好图审,什么都不管,直接告诉你这样不合理..要求按照他的想法来改..要求按照他的习惯来作图...
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-18 10:42:09 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-17 17:07
碰见过图审人员把规范图示作为审图依据,把标准图集作为审图依据,更甚者,把自己的想法作为依据。
依据什 ...

对,这样太多了

我还遇到过审图依据里写:“依据某某市施工图审查要点”,这种东西根本不能当做审图依据的,至少应该写该要点对应的规范条文吧....

而且,很多审图人摆不正自己的位置,把自己当设计人或者工种负责人,真是奇了怪了~~
     
发表于 2019-4-18 10:47:07 | 显示全部楼层
按规定,施工图审查只审查涉及安全和影响公共利益的地方,一般违规可以不管。现在审图队伍的组成很复杂,水平差异很大。
     
发表于 2019-4-18 11:00:29 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-4-17 20:02
电动汽车分散充电设施工程技术标准 GBT 51313-2018
这本规范 防火分区 对建筑重大调整...

是防火单元,不是防火分区。

防火单元的要求比防火分区的要求要低
     
发表于 2019-4-18 12:49:07 | 显示全部楼层
推荐性规范如同甲方約定则执行,
     
发表于 2019-4-18 12:53:19 | 显示全部楼层
否则可不执行,应事先約定否扏行
     
发表于 2019-4-18 13:22:42 | 显示全部楼层
推荐性规范也是规范,没说不执行
     
 楼主| 发表于 2019-4-18 14:55:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-18 11:00
是防火单元,不是防火分区。

防火单元的要求比防火分区的要求要低

请教下,防火单元 有什么特殊要求么?
     
 楼主| 发表于 2019-4-18 15:02:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-18 13:22
推荐性规范也是规范,没说不执行

为啥要加推荐T呢?直接当普通规范好了么?
     
发表于 2019-4-18 16:59:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-4-18 14:55
请教下,防火单元 有什么特殊要求么?

隔墙2h、防火门乙级等措施...这些要求都比防火分区的要低
     
发表于 2019-4-18 17:04:18 | 显示全部楼层
住建部13号令第十一条:审图机构应当对施工图审查下列内容:
(一)是否符合工程建设强制性标准。
...
(五)法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。
因此,推荐性规范是不能作为审图依据的。
除非:省级住建部门或地方政府有文件要执行指定的推荐性标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则