账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15094|回复: 17

[求助] 插座漏电开关动作时间

[复制链接]
发表于 2019-4-16 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
插座漏电开关动作时间,0.1S是哪本规范要求,有没有大侠知道?
     
发表于 2019-4-16 22:12:17 | 显示全部楼层
插座漏电开关动作时间,应该没有延时。
发表于 2019-4-17 10:17:51 | 显示全部楼层
顶一下,刚被审图提了:应明确漏电电流动作保护器的动作时间,并应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.7.10条,并应考虑选择性配合。等待大佬解答
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:25:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-16 22:12
插座漏电开关动作时间,应该没有延时。

没有延时,就可以不标时间,但我们也是被图审提过要加这个
     
发表于 2019-4-17 11:02:51 | 显示全部楼层
JGJ16-2008/7.7.5是不应大于0.4s,我认为越快越好。只所以提出动作时间的要求,是考虑到漏电开关有一个固有动作时间,漏电开的固有动作时间不得大于规范规定的动作时间要求,否则有危险。
     
发表于 2019-4-17 11:11:26 | 显示全部楼层
GB/T6829-2017/5.4.12.1规定,1倍漏电动作整定电流0.3s;2倍漏电动作整定电流0.15s。
     
发表于 2019-4-17 11:46:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:25
没有延时,就可以不标时间,但我们也是被图审提过要加这个

我觉得要标注就标注个:瞬时动作,应该没问题吧?
     
发表于 2019-4-17 11:49:09 | 显示全部楼层
这是对漏电保护开关制造的一个标准,是不大于0.1s 。是一个开关固有的动作时间。不应该看作延时滴,要求高了达到很困难,而且时间过于小,对防干扰,电气本身的磁滞都会有影响。低了对于防人身电击事故效果不利。
     
发表于 2019-4-17 16:05:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-17 11:02
JGJ16-2008/7.7.5是不应大于0.4s,我认为越快越好。只所以提出动作时间的要求,是考虑到漏电开关有一个固有 ...

规范这条不是针对漏电保护器的。
     
发表于 2019-4-17 16:08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2019-4-17 16:14 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:25
没有延时,就可以不标时间,但我们也是被图审提过要加这个

审图不应该提这个。只是如果是多级漏电保护,有相互配合问题。包括动作电流、动作时间的配合。
     
发表于 2019-4-17 16:45:09 | 显示全部楼层
GB/T13955-2017
无延时动作
13955.jpg
     
发表于 2019-4-17 17:02:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-17 16:05
规范这条不是针对漏电保护器的。

JGJ16-2008/7.7为电击防护,其中包括剩余电流动作保护。
     
发表于 2019-4-17 17:04:29 | 显示全部楼层
JGJ16-2008/7.7.6表7.7.6中要求380V切断时间不大于0.1s。
     
发表于 2019-4-18 13:28:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:25
没有延时,就可以不标时间,但我们也是被图审提过要加这个

我也被审图人提过这个,当时改成了无延时,后来还是被要求标注0.1s
 楼主| 发表于 2019-4-18 14:23:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-18 13:28
我也被审图人提过这个,当时改成了无延时,后来还是被要求标注0.1s

这个“标注0.1s”,有个依据,就是想不起来在哪本规范了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则