账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6006|回复: 10

[求助] 多层住宅楼梯间暗装箱子被建筑说了

[复制链接]
     
发表于 2019-4-11 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
说是暗装留洞影响墙体耐火极限  现在达不到2小时  不让留
     
 楼主| 发表于 2019-4-11 10:02:54 | 显示全部楼层
2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
发表于 2019-4-11 10:06:05 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2019-4-11 10:02
2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

这是封闭楼梯间的要求吧
     
 楼主| 发表于 2019-4-11 10:33:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-11 10:06
这是封闭楼梯间的要求吧

对   留洞跟洞口不是一回事吧?
     
发表于 2019-4-11 10:43:35 | 显示全部楼层
刚问了一下建筑专业的同事,这一条是依据表5.1.2中墙体的耐火等级
     
发表于 2019-4-11 10:48:47 | 显示全部楼层
暗装箱子没有打穿墙不算是洞口桥架穿过封闭楼梯间的地方有封堵,也不算是留洞口。这样理解可以吧。
     
发表于 2019-4-11 11:10:23 | 显示全部楼层
这不属于洞口吧,桥架穿了都封堵了
     
发表于 2019-4-11 17:04:50 | 显示全部楼层
配电箱留洞怎么能等同于墙体开洞?明显是两个概念。
     
发表于 2019-4-11 17:10:22 | 显示全部楼层
留半砖墙就够耐火时限了吧
     
发表于 2019-4-11 17:14:30 | 显示全部楼层
提的应该是暗装箱体后,墙体变薄后耐火极限有问题,不是洞口
     
发表于 2019-4-12 00:39:56 | 显示全部楼层
还是可以加的,以前建筑在配电箱后面内衬一个块满足耐火极限的钢板,现在建筑认为内衬钢板不靠谱,改成把墙体加厚了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则