[问题探讨] SPD是不是用得太滥了?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-8 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见到有的100多平的公厕配电箱中也设了SPD,还有戊类仓库配电箱中也设了SPD,有必要吗?
     
发表于 2019-4-8 22:29:02 | 显示全部楼层
肯定没必要的,但在中国大环境下,只能这样。首先是规范,只是一些原则规定,考虑不到很多细节,比如上面说的情况。其次是“砖家”的严格“把关”,你不加上就不得行。
     
发表于 2019-4-9 08:20:10 | 显示全部楼层
没必要。
有些情况下要保护的东西还没SPD值钱
发表于 2019-4-9 08:33:21 | 显示全部楼层
这个也怪规范编的不好
     
发表于 2019-4-9 09:07:35 | 显示全部楼层
一般中小型建筑,只在总进线处设一个,还有屋顶的设备配电箱,其他的都没有做
     
发表于 2019-4-9 09:12:31 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2019-4-9 09:07
一般中小型建筑,只在总进线处设一个,还有屋顶的设备配电箱,其他的都没有做

当然哪些几十平的值班室、公厕之类的肯定不设了
     
发表于 2019-4-9 09:14:42 | 显示全部楼层
有没有SPD与是不是公厕,是不是仓库,有关系么?

点评

感觉  发表于 2019-4-10 14:06
根绝你的回答很怪。人家说的就是公厕这种情况  发表于 2019-4-10 14:05
     
发表于 2019-4-9 09:17:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-9 09:14
有没有SPD与是不是公厕,是不是仓库,有关系么?

参见3#回复内容。不能更同意
     
发表于 2019-4-9 09:30:47 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-4-9 09:17
参见3#回复内容。不能更同意

没有SPD值钱,那就不设了?
那货物还没房子值钱,只不是房子也可以不建了呢?
     
发表于 2019-4-9 09:41:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-9 09:30
没有SPD值钱,那就不设了?
那货物还没房子值钱,只不是房子也可以不建了呢?

房子的比喻好像不太恰当。
这个有点像给100块钱的东西买个300元的保险,不知您是否认可?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-9 09:57:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-9 09:41
房子的比喻好像不太恰当。
这个有点像给100块钱的东西买个300元的保险,不知您是否认可?

技术分析,这个地方到底该设还是不该设,至于设备价格,那是另外的事情,SPD刚出来的时候,可能几千,那以后可能几十,价格是根据时间、技术变化而变化的,也是可谈的。这里该不该设,这是技术范畴~~

至于花了300元钱的设备保护了100元的设备,那要看着100元的设备是不是应该被保护了。而且,仅仅是100元的设备么?雷电造成的其他损伤,SPD保护不到么?
     
发表于 2019-4-9 10:28:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-9 09:57
技术分析,这个地方到底该设还是不该设,至于设备价格,那是另外的事情,SPD刚出来的时候,可能几千,那 ...

在具体的项目中,技术方案是否合理最终还是要体现在项目的经济合理性上。
防雷、消防这些规范条文本来就是在综合考虑事故发生概率、事故损失程度、经济发展状况等诸多方面因素的基础上制定的。

点评

不能更同意  发表于 2019-4-9 12:52
     
发表于 2019-4-9 10:31:00 | 显示全部楼层
工程师的作用一是要能实现项目功能,二是要项目方案经济合理。

点评

统一你的意见。  发表于 2019-4-19 12:17
     
发表于 2019-4-9 10:45:45 | 显示全部楼层
被厂家绑架了,包括新出的消防系统和应急照明
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-9 12:51:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-9 09:57
技术分析,这个地方到底该设还是不该设,至于设备价格,那是另外的事情,SPD刚出来的时候,可能几千,那 ...

现在国内的设计体系中没有或极少有经济技术妥协原则的考虑。确实已经成习惯了