账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11635|回复: 8

[求助] 屋顶人防报警间电气怎么布设备?电源怎么配置,有必要从地下室人防区引吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-7 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶人防报警间电气怎么布设备?电源怎么配置,有必要从地下室人防区引吗?,屋顶报警间建筑防护等级比地下室低,配电能否从平时配电箱引呢,规范有无相关说明。
     
发表于 2019-4-8 09:41:51 | 显示全部楼层
有必要从地下室人防区引吗?
有必要。
《人民防空地下室设计规范》7.2.14 -3防灾报警等“应分别设置独立回路”。
《防空地下室施工图文件审查技术指引》6.21【报警器房电源】报警器房配电箱预留容量满足当地人防主管部门相关批复的要求。
     
发表于 2019-4-8 10:02:50 | 显示全部楼层
这个电源应该引自人防电源。
距离 长是长了点,但属于人防设备啊。
     
发表于 2019-4-8 10:14:15 | 显示全部楼层
一路市电,一路人防电,里面做插座照明,预留几条出线回路可以了
     
发表于 2019-4-8 11:03:19 | 显示全部楼层
这是n年前北京人防办的要求
图片3张
人防警报控制室-1~3.zip (3.23 MB, 下载次数: 255)


     
发表于 2019-4-8 11:04:52 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-4-8 10:14
一路市电,一路人防电,里面做插座照明,预留几条出线回路可以了

不用,从人防一级箱引来单路就行
     
发表于 2019-4-8 14:50:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-8 11:04
不用,从人防一级箱引来单路就行

人防的不了解,这里的人防一级箱也是要市电的吧
     
发表于 2019-4-9 09:13:33 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-4-8 14:50
人防的不了解,这里的人防一级箱也是要市电的吧

是,一般来说,人防一级箱是一路市电一路人防电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则