账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11812|回复: 16

[求助] 疏散指示方案的确定

[复制链接]
     
发表于 2019-4-3 15:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个问题。每层为一个防火分区2个疏散口,是否必须有2种疏散指示方案?
火灾时若本层2个疏散口均正常,则就近向疏散口疏散;若其中1个疏散口附近有火,该疏散口无法通过,则该疏散口附近的人员只能向另一疏散口疏散,此时应改变部分疏散指示灯的指示方向。是不是这就是2种疏散指示方案?

发表于 2019-4-3 16:19:10 | 显示全部楼层
是两种,带控制功能的,就应该这样
     
发表于 2019-4-3 16:48:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-4-4 11:17 编辑

本来智能疏散系统就该这样。
但看看GB51309的3.1.4,讲的一塌糊涂。
但反过来想想,是不是有两个疏散出口的都属于具有两种以上疏散指示方案的区域?以后的疏散方向指示是不是基本上都要用可改变方向的?
     
发表于 2019-4-3 18:24:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2019-4-3 18:26 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 23868&fromuid=49152 360截图20190403182558812.jpg
     
发表于 2019-4-4 11:07:40 | 显示全部楼层
个人觉得按一个最近的疏散方向设置,不应该考虑两个方向。因为建筑的疏散宽度都是按两个考虑的
     
发表于 2019-4-4 11:19:13 | 显示全部楼层
搞复杂了,除非有特别说明,否则应该一套方案执行。

尤其是250m以上建筑,明确不应采用可变换方向的疏散指示标志
     
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:02:51 | 显示全部楼层
看规范的意思,借用相邻防火分区疏散才采用多种疏散方案。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:38:22 | 显示全部楼层
借用相邻防火分区疏散时,相邻防火分区无火灾,但本防火分区内通向借用的相邻防火分区的防火门附近有火灾,该借用的防火门无法通过的情况下,是否执行3.6.11条(1)改变方向标志灯的指示方向;(2)灭借用的疏散口上的出口标志灯,亮禁止入内标志灯?
     
发表于 2019-4-10 14:08:30 | 显示全部楼层
无借用,仅一种疏散方案,即就近疏散。
     
发表于 2019-4-10 14:53:25 | 显示全部楼层
看来大家对规范中两种以上疏散方案的区域的理解基本一致,也就是3.6.11和3.6.12列出的情况。
个人觉得不可理解的是:既然其他场所不需要改变疏散方向指示灯的指向,采用集中控制系统是不是大材小用了?
     
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:35:05 | 显示全部楼层
jrt8 发表于 2019-5-3 16:00
借用相邻防火分区疏散的做法也是完全错误的,也是拍脑袋想出来的,是一种误导,同样也是缺乏基本防火知识的 ...

我感到近些年来一年比一年可笑。
     
发表于 2019-5-7 15:17:01 | 显示全部楼层
是的,在一个防火分区内,就只有一种疏散路径,按照就近原则。借用疏散的情况很少,一般民用建筑,基本不会遇到
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:13:30 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-5-7 15:17
是的,在一个防火分区内,就只有一种疏散路径,按照就近原则。借用疏散的情况很少,一般民用建筑,基本不会 ...

请教版主:按规范意思,借用相邻防火分区疏散时,相邻防火分区无火灾,但本防火分区内通向借用的相邻防火分区的防火门附近有火灾,该借用的防火门无法通过的情况下,是否执行3.6.11条(1)改变方向标志灯的指示方向;(2)灭借用的疏散口上的出口标志灯,亮禁止入内标志灯?
     
发表于 2019-5-8 13:18:21 | 显示全部楼层
考虑太细了,容易把自己堵墙角。。。。。。。。你说的这种情况,估计编规范的都没想到
     
发表于 2019-5-10 08:39:36 | 显示全部楼层
这几爷子,只晓得坐到屋头想
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则