账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14214|回复: 21

[问题探讨] 公建的疏散用的室外钢梯,还用设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-31 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:公建的疏散用的室外钢梯,还用设应急照明吗?以前被提过。
     
发表于 2019-3-31 16:29:33 | 显示全部楼层
表3.2.5 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度表
Ⅱ-1.除Ⅰ-3 规定的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,室外楼梯     不应低于5.0lx
     
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:01:07 | 显示全部楼层
只想问各位,以前公建的疏散用的室外钢梯,设计过应急照明吗?有这样的室外用的应急灯具吗?
     
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:02:26 | 显示全部楼层
观察了不少地方,真没见过。
     
发表于 2019-3-31 22:45:04 | 显示全部楼层
    按GB51309第3.3.4第一款应设独立的配电回路
     
发表于 2019-3-31 22:46:38 | 显示全部楼层
    按GB51309第3.3.4第一款应设独立的配电回路
     
发表于 2019-3-31 22:48:56 | 显示全部楼层
灯具在地面或室外時,防护等级不低于IP67
     
 楼主| 发表于 2019-4-1 08:16:59 | 显示全部楼层
疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。
发表于 2019-4-1 08:50:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-1 08:16
疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。

审图提了再加吧,反正建规里没有说
     
发表于 2019-4-8 10:20:05 | 显示全部楼层
都到室外了,还要什么疏散指示灯啊
     
发表于 2019-4-8 11:05:57 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-1 08:16
疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。

总有一面靠着墙吧,我觉得壁装就行
发表于 2019-4-8 14:25:19 | 显示全部楼层
失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

点评

专家还说出了安全出口后到了室外时,还应该在室外处设照明灯  发表于 2019-6-20 17:54
     
发表于 2019-6-20 17:53:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-8 14:25
失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

有。丁宏军专家说了,火灾发生具有不确定性,有可能白天也有可能晚上
     
发表于 2019-6-20 18:30:27 | 显示全部楼层
目前50016/50319两本都要看

只依据50016来套场所的话,会漏掉很多
     
发表于 2019-6-21 08:55:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-8 14:25
失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

还是设置疏散照明,至少要达到不小于5LX照度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则