账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6539|回复: 4

[问题探讨] 住宅楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW!要不要考虑三相平衡。

[复制链接]
发表于 2019-3-30 17:37:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW!要不要考虑三相平衡。层电表箱计算功率怎么算
     
发表于 2019-3-31 08:40:25 | 显示全部楼层
P2、33AW箱负荷计算错误,应考虑三相不平衡因素,相应主断路器及进线导线选择错误。
审图意见、仅供参考
     
发表于 2019-3-31 09:10:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-31 09:17 编辑

按照配四,当只有单相负荷时,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据(不包括三相电力变压器容量的选配) 。
楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW,层箱总功率按27kw计算。
     
发表于 2019-3-31 11:10:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-31 09:10
按照配四,当只有单相负荷时,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应 ...

单个表箱可以到此为止。多个表箱用同一系统要注明相序轮换保证总体三相平衡
发表于 2019-4-1 08:53:57 | 显示全部楼层
不平衡度大于15%,按最大相乘3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则