账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5426|回复: 4

[问题探讨] 采用集中电源集中控制系统末端切换如何做?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-26 10:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大神,以前我们一般做法都是一、二级负荷的应急照明都是AC220V/380V末端切换。按现在新的规范GB51309的要求以及厂家样本表示。主电源由集中电源提供AC220V/380V,备电源由集中电源的蓄电池提供DC216V/36V然后到分配电装置。第一:分配电应急照明箱主电源AC220V/380V和备电源DC216V/36V如何切换,进线互投开关如何选择?第二若进线采用单电源又不满足一级负荷的末端切换。如何理解。
     
发表于 2019-3-26 10:48:17 | 显示全部楼层
分配电应急照明箱不需要双电源切换,因为集中电源本身已经双电源了,即市电和蓄电池电源,并且已经在集中电源内部切换了,满足一级负荷要求,
     
发表于 2019-3-26 11:00:43 | 显示全部楼层
第一条,产品自带,没有互投开关,在产品内部实现切换。
第二条,进线单电源属于分配电装置,符合要求,一级负荷没有末端切换的要求。
     
发表于 2019-4-19 18:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
跟我17年搞的个项目一样。搞EPS集中供电,220v的应急灯,火灾时转换到EPS供电。EPS逆变220进行供电。不符合现在的规范了。
     
发表于 2019-4-19 18:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
你看看。不符合现在规范了。
Screenshot_20190419_182255.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则