账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5533|回复: 11

[问题探讨] 回复:防雷接地引下线不标注

[复制链接]
     
发表于 2019-3-22 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB50057-2010, 4.4.5条,防雷引下线应为利用所有构造柱钢筋做防雷引下线。可不标注引下线的选择。
回复:根据本项目剪力墙结构特点,依据女儿墙与构造柱相对位置,结合施工管理的可操作性,从便于引下线与接闪装置的电气可靠连接落实到位角度,建议保留利用“本工程利用结构角柱角筋、剪力墙角筋中直径不低于10mm的钢筋作为防雷引下线”,并对连接点位精确设计及标注。
采用此方式避免剪力墙结构无数的钢筋如何与接闪器连接的问题。
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 12:05:29 | 显示全部楼层
防雷引下线不标注,在很多情况下,特别是剪力墙情况下,非常不合理
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 12:08:08 | 显示全部楼层
引下线与接闪器都连接?不标注就容易让施工无所适从
     
发表于 2019-3-22 13:36:56 | 显示全部楼层
屋面防雷平面图均应标示引下线位置
     
发表于 2019-3-22 13:40:22 | 显示全部楼层
我这里都是标注的
     
发表于 2019-3-22 13:41:14 | 显示全部楼层
图纸是工程的語言,无法表示時或重要的,才说明
     
发表于 2019-3-22 13:44:20 | 显示全部楼层
施工单位按图施工!
发表于 2019-3-22 14:13:42 | 显示全部楼层
采用此方式避免剪力墙结构无数的钢筋如何与接闪器连接的问题。
这泄流不是更好吗?
发表于 2019-3-22 14:15:26 | 显示全部楼层
标了,也只是接闪带与结构钢筋连接处,并不代表引下线位置
发表于 2019-3-22 14:16:04 | 显示全部楼层
引下线,还是应利用全部构造柱的钢筋引下
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 17:45:23 | 显示全部楼层
剪力墙结构咋回事可能都清楚,没有标注,施工单位不可能把剪力墙所有钢筋与接闪带连接,反而造成不晓得咋办的问题。所以,规范这样规定可操作性不强。
反而可能造成隐患。
     
发表于 2019-4-6 12:47:02 | 显示全部楼层
应该标注的,不标的话施工单位不一定了解设计意图。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则