账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22511|回复: 23

[求助] 求无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,A型应急照明箱做法

[复制链接]
     
发表于 2019-3-13 11:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,A型应急照明箱做法。如何输出DC36V(规范说不大于DC36,不知道AC36V可不可以)。真的是跪求,截图就好了,感谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-13 11:50:09 | 显示全部楼层
你不用管如何输出DC36V,那是厂家的事情,你图上标清楚就对了。
既然规范明确要DC36,你AC36就肯定错。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-13 15:16:56 | 显示全部楼层
楼上说得对!
只要有市场需求,厂家会很快推出此类产品。
发表于 2019-3-13 15:23:18 | 显示全部楼层
24VDC也可以
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:28:36 | 显示全部楼层
你们说的是集中电源吗?其实我的意思就是AC220V进线配电箱如何输出直流36V(24V),给自带蓄电池的灯具,很多小公建应该是这种方案吧
     
发表于 2019-3-13 19:46:34 | 显示全部楼层
用不带EPS的A型应急照明配电箱:输人AC220V,经整流滤波输出DC36(24)V,总和分开关均用DC微断路器
     
发表于 2019-3-13 19:55:10 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-3-13 18:28
你们说的是集中电源吗?其实我的意思就是AC220V进线配电箱如何输出直流36V(24V),给自带蓄电池的灯具,很 ...

进线AC220V,出线DC36V以下,这种不是多的是么~~随便一个厂家都有啊~~
     
发表于 2019-3-13 19:57:26 | 显示全部楼层
是不是断电点亮?
     
发表于 2019-3-13 20:04:54 | 显示全部楼层
用不带EPS的A型应急照明配电箱:输人AC220V,经整流滤波输出DC36(24)V,总和分开关均用DC微断路器
     
发表于 2019-3-14 15:28:38 | 显示全部楼层
DC24V或DC36V
     
发表于 2019-3-14 17:16:44 | 显示全部楼层
我觉得可以把应急箱当作一个黑盒子,你只管进线和出线,里面是什么厂家来做
     
发表于 2019-3-15 09:11:11 | 显示全部楼层
我只想一问下,灯具厂出了直流36V供电的自带蓄电池灯具没有?
     
发表于 2019-3-15 14:46:55 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-15 09:11
我只想一问下,灯具厂出了直流36V供电的自带蓄电池灯具没有?

上网搜了一下,倒还真有。
如:济南美京电器有限公司 MJ-ZLZD-E19W 36V
三防应急灯(内置应急电源)
输入电压:AC/DC36V
     
发表于 2019-4-9 15:54:27 | 显示全部楼层
我问过许多厂家,包括规范参编的厂家,好像都没有非集中控制,只有集中控制的
     
发表于 2019-7-26 08:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
对自带蓄电池的A型灯具再配36V电源就是个大笑话
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则