账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5981|回复: 3

[求助] 架空层顶板敷土,架空层的一层商铺怎么做防雷

[复制链接]
     
发表于 2019-3-10 09:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区,负一层是车库,一层室外及单体全部架空,架空层顶板敷土,架空层的一层商铺顶板敷土了怎么做防直击雷,避雷网格没法敷设。架空层没有全部在塔楼保护范围内。
架空层敷土了是不是就是电气地,敷土多大规模可看成电气地。
1111111111.png
发表于 2019-3-11 08:47:51 | 显示全部楼层
如果一层商铺上面全部都是敷土,作为绿化带使用,就没有必要设置避雷了
     
发表于 2019-4-6 14:07:55 | 显示全部楼层
如果一层商铺上面设有金属栏杆就没有必要设置避雷了,否则建议在商铺上的地面下敷设避雷带比较保险。
     
发表于 2024-3-21 10:36:45 | 显示全部楼层
有结论了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则