账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6134|回复: 6

[求助] TN-C-S的接地问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2019-3-9 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果采用室外箱变,引入建筑物时采用TN-C-S系统,一般应该是室外变压器中性点就地接地,引入建筑物时采用重复接地,如果中性点接地与重复接地共用,会有什么弊端呢?
jjj.jpg
     
 楼主| 发表于 2019-3-9 11:24:35 | 显示全部楼层
如果中性点不接地,与重复接地合用,变压器中性点点位是否会偏移,因为PEN的电流为导致中性点的点位不是0?
     
 楼主| 发表于 2019-3-9 11:27:00 | 显示全部楼层
室外箱变这种情况,什么时候用TN-C-S,什么时候用TN-S呢?有人说距离远近,比如20m来区分,具体原因呢?
发表于 2019-3-11 09:06:58 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2019-3-9 11:27
室外箱变这种情况,什么时候用TN-C-S,什么时候用TN-S呢?有人说距离远近,比如20m来区分,具体原因呢?

应该是TN-C-S和TN-S都可以的
     
发表于 2019-3-11 10:41:36 | 显示全部楼层
当两个箱变共用接地体时,两回路的PEN变成了并联使用。PE可以并联,但N是不可以并联的。
     
发表于 2019-3-11 11:08:26 | 显示全部楼层
很对头。应该是 TN-C-S 和 TN-S 都可以。TN-C-S 只是有一段 中性线与保护导线是合并的,TN-S 的中性线与保护保护导线一直是分开的。但总有一处(点)是合并的。考虑到合并距离过长,中性线由于电压降原因,导致对地电位升高,那么在连接电气外露可导电部分处再次接地,同样可以限制对地电位的升高。但是,再次接地又会导致中性线电流与大地分流,造成杂散电流。说来说去就是那么一丁点儿的事情,只要酌情考虑就可以了。如果说重复接地以前,不适合安装漏电保护装置,那么就不安装,在可以安装地方,需要安装的地方安装不就完了吗?
漏电保护最初是为了保护人员直接接触电源一种安全措施。现在变的成为低压系统接地的一种保护。这完全是违背漏电保护设计原理和依据的。漏电保护是专门检测微小电流的,无法保证在大的漏电流情况下动作正常。
电源中性点的位移,与采用TN-C-S ,还是采用 TN-S 没有一丁点儿关系。电源中性点与负载中性点之间的电压,一看中性线的电阻,二看中性线电流。再说你就是把中性线做得很短,中性线的电阻很小,目前三相低压配电系统中性点位移还是不能避免的,因为零序电流不能在高压系统流通,低压中性线电流会在变压器上产生电压降,使得低压中性点位移。所以,中性点直接接地,防止低压系统中性点位移,只是一种谬论。
     
发表于 2019-3-11 11:50:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-11 10:41
当两个箱变共用接地体时,两回路的PEN变成了并联使用。PE可以并联,但N是不可以并联的。

现时,高楼居民住宅,商贸综合体,政府机关配电系统,两台变压器,五台变压,都这么搞,也不见危险所在。
同在一个接地体上这么啦?不在同一个接地体上又这么啦?就是各台变压器都不接地,PEN并联也是存在的。除非PE线只接一个变压器中性点,这样当变压器分裂运行时,就有故障电流回不到电源啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则