账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9513|回复: 5

[规范条文] GB51309-2018灯具的防护等级该如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-6 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
7灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于 IP67;
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
3) B 型灯具的防护等级不应低于 IP34。
这条该如何理解?
1、1)、2)是针对A型灯具还是B型灯具,还是两者都要?如果是两者都要,对于A型灯具要求是不是太高了(普通市电灯具也不过如此)。还有在有消防水喷到灯具的情况下,灯具布置在室内的情况与1)、2)两种情况有差别吗?这时候就不怕灯具漏电发生电击事故?
2、3)与1)、2)逻辑上是什么关系?是不是仅室内的B型灯具有要求?字面上可以理解为不论什么场所只要
不低于 IP34即可。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-6 15:48:36 | 显示全部楼层
我个人理解:1和2的防护等级,所有灯具都要满足
发表于 2019-3-6 15:51:41 | 显示全部楼层
这种防护等级的要求,不仅仅是怕触电,应该是考虑灯具的长期使用
发表于 2019-3-6 15:54:43 | 显示全部楼层
B 型灯具的防护等级不应低于 IP34,这个要求不合理,电压又高,消防喷水更危险,在安全方面应该一视同仁
发表于 2019-3-6 15:56:10 | 显示全部楼层
所以,在逻辑方面,好像这些条款没啥关系
     
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-6 16:13 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-3-6 15:48
我个人理解:1和2的防护等级,所有灯具都要满足

赞成!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则