请问:公建的综合布线系统进户线不用大对数电话电缆了吗?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-1-31 23:16:51 | 显示全部楼层
在光纤传输已实现区域,已不再用
     
发表于 2019-1-31 23:19:38 | 显示全部楼层
对用户单元进户线用光缆干线
     
发表于 2019-1-31 23:21:17 | 显示全部楼层
数据加语音二合一网络
     
发表于 2019-1-31 23:23:03 | 显示全部楼层
按GB50311-2016第4、1、1条执行
     
发表于 2019-1-31 23:29:57 | 显示全部楼层
从配线架用UTP-5e至数据、语音插座
     
发表于 2019-1-31 23:32:18 | 显示全部楼层
可用双孔信息插座(数据加语音)
     
 楼主| 发表于 2019-2-1 08:45:04 | 显示全部楼层
以前的设计是,光纤和大对数电话电缆同时进户。
     
发表于 2019-2-1 09:48:19 | 显示全部楼层
以前我们这里也是,现在已经光缆干线了
     
发表于 2019-2-2 13:59:19 | 显示全部楼层
大部分地区都是光纤到楼了,住宅都是光纤到户了。
发表于 2019-2-11 09:16:32 | 显示全部楼层
这种模式已经不用了
     
发表于 2019-2-11 11:24:38 | 显示全部楼层
干线现在基本也不用大对数电缆了
     
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:00:17 | 显示全部楼层
三层的小公建,综合布线系统,还用每层设一个配线架吗?在一层设配线架,到各层信息点采用超五类线不可以吗?
发表于 2019-2-12 11:15:59 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-2-12 11:00
三层的小公建,综合布线系统,还用每层设一个配线架吗?在一层设配线架,到各层信息点采用超五类线不可以吗 ...

可以,只要线路不多,距离不远(90米内)
     
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:26:36 | 显示全部楼层
请问:对于公建,什么情况下,需要每层设配线架?每层设配线架就是光纤到用户单元吗?(按GB50311-4.1.1条)