账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9659|回复: 15

[求助] 电气竖井不能与热力小室贴临?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-24 10:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果过位置不能换,还要做防水等措施吗?
发表于 2019-1-24 11:07:33 | 显示全部楼层
做防水等措施,都未必通得过
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-24 13:20:45 | 显示全部楼层
換位置,关键是解决温度升高问题
     
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:59:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-24 11:07
做防水等措施,都未必通得过

热力小室是后加的,有些棘手,
     
发表于 2019-1-25 09:37:02 | 显示全部楼层
有安全隐患,千万别相邻,温度太高降低缆线载流量加速绝缘老化有火灾危险,建议强硬拒绝
     
发表于 2019-1-25 10:00:17 | 显示全部楼层
我在广东这边工作,有点好奇热力小室的环境温度能有多高?会导致相邻电气竖井的线缆加速老化。难道这种情况下电气竖井冬天的环境温度还能高过夏天?

点评

问的高  发表于 2019-1-25 15:52
高  发表于 2019-1-25 15:51
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-26 10:17:53 | 显示全部楼层
tangz0 过奖啦!
我也没那么高明,只是咨询了我们暖通专业的同事,热力小室的设备管线也要考虑节能,会采取措施降低热量散失,这地方的环境温度也不会很高。
     
发表于 2019-1-26 18:35:21 | 显示全部楼层
主要是怕水淹吧。
     
发表于 2019-1-27 09:15:44 | 显示全部楼层
wx_v7333XF9 发表于 2019-1-26 18:35
主要是怕水淹吧。

从树总的表述来看,可能有些审图人员一看到带“热”字的场所就不允许电气竖井贴邻。
     
发表于 2019-1-27 20:31:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-1-27 09:15
从树总的表述来看,可能有些审图人员一看到带“热”字的场所就不允许电气竖井贴邻。

估计主要是怕它跑水
     
发表于 2019-1-29 20:56:23 | 显示全部楼层
〈低规〉7.7.4条:电气竖井的位置应避免邻近热力管道及其他散热量大或潮湿的设施
     
发表于 2019-1-30 09:26:49 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-29 20:56
〈低规〉7.7.4条:电气竖井的位置应避免邻近热力管道及其他散热量大或潮湿的设施

《低规》7.7.4条是白纸黑字写的清清楚楚的条文,不能不认。
个人意见:从审图的角度来说,“等内”不“等外”,条文里说的是热力管道,热力小室如果只是一小段贴邻的话,不提也罢,毕竟这一条不是强条,也不是审图要点里必审的内容。
对于设计者,如果条件允许尽量避开这些地方,没必要惹不必要的麻烦。
     
发表于 2019-1-30 10:19:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-1-30 09:26
《低规》7.7.4条是白纸黑字写的清清楚楚的条文,不能不认。
个人意见:从审图的角度来说,“等内”不“ ...

热力小室:有热力管道及调节阀,且有漏水问题,还是避开为佳
     
发表于 2019-1-30 10:21:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-1-30 09:26
《低规》7.7.4条是白纸黑字写的清清楚楚的条文,不能不认。
个人意见:从审图的角度来说,“等内”不“ ...

热力小室:有热力管道及调节阀,且有漏水问题,还是避开为佳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则