账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14948|回复: 26

[求助] 自动排烟窗

[复制链接]
     
发表于 2019-1-12 17:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房,暖通在屋面加了自动排烟窗,没有设置火灾自动报警,这种情况排烟窗的配电要怎样做?还需要在加火灾自动报警联动吗?
     
发表于 2019-1-12 18:01:30 | 显示全部楼层
按所在建筑消防负荷䓁级配电
     
发表于 2019-1-12 18:05:05 | 显示全部楼层
在排烟窗所在区域设探測器
     
发表于 2019-1-12 18:10:01 | 显示全部楼层
将烟感信号引至排烟𥦬控制箱(类似FHJL)
     
发表于 2019-1-12 18:11:32 | 显示全部楼层
将烟感信号引至排烟𥦬控制箱(类似FHJL)
     
发表于 2019-1-12 18:14:59 | 显示全部楼层
如厂家无此类控制箱,则设简易联动型火灾报警控制器
     
 楼主| 发表于 2019-1-14 08:08:05 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-12 18:01
按所在建筑消防负荷䓁级配电

只设一个排烟窗的配电箱可以吗
     
发表于 2019-1-14 09:50:27 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 08:08
只设一个排烟窗的配电箱可以吗

可以,放射式供电!
     
发表于 2019-1-14 09:53:36 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 08:08
只设一个排烟窗的配电箱可以吗

按所在建筑消防负荷等级配电!
     
发表于 2019-1-14 10:09:51 | 显示全部楼层
最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。
     
发表于 2019-1-14 13:45:16 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2019-1-14 10:09
最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。

如为丁类厂房及其他不需设FAS時,局部设置即可
     
发表于 2019-1-14 13:47:38 | 显示全部楼层

具有自动与手动功能!
     
 楼主| 发表于 2019-1-14 14:14:24 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2019-1-14 10:09
最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。

自动排烟窗控制器是连在火灾自动报警系统还是做子系统呢?
     
 楼主| 发表于 2019-1-14 14:15:37 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-14 13:45
如为丁类厂房及其他不需设FAS時,局部设置即可

局部设置是指在自动排烟窗附近设烟感吗
发表于 2019-1-14 14:52:54 | 显示全部楼层
这种局部设置的烟感,有些地方消防部门并不认可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则