账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14812|回复: 17

[求助] 请教论坛前辈们关于满足热稳定要求的低压电缆截面计算: S ≥ (I/K) √t

[复制链接]
     
发表于 2018-12-28 16:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-12-28 16:09 编辑

关于满足热稳定要求的低压电缆截面计算: S ≥ (I/K) √t
式中:S —— 为不同绝缘导体的截面(mm2);
      I —— 为不同绝缘导体的短路电流有效值(A)
      K —— 为不同绝缘介质的热稳定系数。见下表:
      t  —— 保护电器自动切断电流的动作时间(s),变电所配出回路断路器整定值(0.4s)。

求大神讲解讲解:1、关于保护电器自动切断电流的动作时间(s)这个数值大家平时怎么取?
有的师傅说变电所配出回路断路器整定值(0.4s),有的说0.4太大取0.03;差别很大,以800KVA变压器为例分别S1≥19.2*1000*√0.4/143=84.9    S1≥19.2*1000*√0.03/143=23.2  表明住宅800KVA的变压器出线最细95mm2或25mm2
请论坛前辈们看看我算的对吗   指点指点应该怎么算
2、关于最终取值有的师傅说要小于现在的值即可   即S1取70 S2取16     
公式是大于  但是I可能存在放大  所以S取小吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-12-28 16:44:19 | 显示全部楼层
塑壳瞬动:10~20ms
塑壳短延时:0.15s
微断:10ms
     
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:53:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-12-28 16:44
塑壳瞬动:10~20ms
塑壳短延时:0.15s
微断:10ms

谢谢解答  请问这个时间是断路器的参数值吗   还是您的经验取值
     
发表于 2018-12-28 17:04:06 | 显示全部楼层
是断路器的参数值。
     
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:30:50 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-12-28 17:04
是断路器的参数值。

十分感谢~看来师傅定的这个0.03还是比较保守啊
     
发表于 2018-12-29 12:25:14 | 显示全部楼层
《低规》写的片面,引用了高压的公式,不适合低压的瞬时保护。引用上述公式是错误的,是需要查表的,而不靠计算时间
     
发表于 2018-12-29 12:58:56 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-12-28 17:30
十分感谢~看来师傅定的这个0.03还是比较保守啊

不客气,多交流。
     
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:53:18 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2018-12-29 12:25
《低规》写的片面,引用了高压的公式,不适合低压的瞬时保护。引用上述公式是错误的,是需要查表的,而不靠 ...

多谢指教,可否告知查什么表~规范搞错了?
     
发表于 2019-1-2 10:15:45 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-12-29 15:53
多谢指教,可否告知查什么表~规范搞错了?

瞬时动作查断路器固有的允通曲线,这是厂家制造标准,不能计算,而且每个厂家的生产能力不同,稍有变化的
     
 楼主| 发表于 2019-1-4 09:28:03 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2019-1-2 10:15
瞬时动作查断路器固有的允通曲线,这是厂家制造标准,不能计算,而且每个厂家的生产能力不同,稍有变化的

了解了  多谢  看来需要多了解了解产品~
     
发表于 2019-1-4 11:12:19 | 显示全部楼层
不能用末端短路电流进行热稳定校验,该回路任意位置短路均应满足热稳定要求。
     
 楼主| 发表于 2019-1-7 09:37:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-1-4 11:12
不能用末端短路电流进行热稳定校验,该回路任意位置短路均应满足热稳定要求。

这个公式不是按变压器出口侧计算的嘛,算是最不利条件,不知这么理解对不对。
     
发表于 2019-1-7 11:47:02 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-1-7 09:37
这个公式不是按变压器出口侧计算的嘛,算是最不利条件,不知这么理解对不对。

我认为应该如此校验。
     
发表于 2019-1-18 09:19:50 | 显示全部楼层
电缆热稳校验是以电缆末端最大短路电流计算的。电缆中部发生了短路,电缆也就废了,校验已无意义。
不是太长的高压电缆通常首末端短路电流相差无几,直接用首端短路电流校验就是。但低压电缆首末端短路电流相差极大,校验就不能再简单取电缆首端短路电流了。假定1600kVA的400V油变,电缆长度15m,按塑壳下端短路电流校验,电缆截面至少95,按电缆末端短路电流校验则截面不比2.5小即可。
     
发表于 2019-1-18 10:18:49 | 显示全部楼层
塑壳交流电过零分断,短路时50Hz电源最多20ms过零。但瞬时分断需考虑短路电流非周期分量的热效应,工程计算将0.02s改成0.03s套个简单的(I/K) √t,大概算出来截面积小个5%多点10%以内,不能说是保守但也可实用了。

点评

一本正经的胡说八道  发表于 2019-1-18 11:23
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则