账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18119|回复: 24

[求助] 住宅的总进线箱的总断路器不能用4p的么?

[复制链接]
发表于 2018-12-20 15:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所出来的4根线(L1L2L3 PEN)到我们的箱子是先接开关还是先重复接地啊,因为要保证pe线不断,选用3p的开关还是4p的开关呢
     
发表于 2018-12-20 15:59:46 | 显示全部楼层
选用3P开关,PEN线接N排,N排与PE排相联作重复接地
     
发表于 2018-12-20 16:07:41 | 显示全部楼层
要尽量避免4P开关,(在〈民规〉7、5、3条件下使用)
     
发表于 2018-12-20 16:17:49 | 显示全部楼层
因为N线多一个开关触点就多一个隐患,关合時可能接触不良而断开,许多单相设备包括照明灯因过电压而损坏
     
发表于 2018-12-20 16:26:53 | 显示全部楼层
对住宅如无电气火灾监控节点,則设300mA、0、3s防火灾保护!建议总开关仍用3P型
     
发表于 2018-12-20 16:31:06 | 显示全部楼层
最好是只报警不跳闸(照明回路接地故障可能先动)
     
发表于 2018-12-20 17:32:34 | 显示全部楼层
如果用3P能否保证N线的地电位?
     
发表于 2018-12-21 10:17:05 | 显示全部楼层
可以4p,先重复接地,再进断路器
发表于 2018-12-21 10:22:21 | 显示全部楼层
深度图样上面就是4P
     
发表于 2018-12-21 15:20:22 | 显示全部楼层
如果是TN-C系统,是不允许断的.
1.png
     
发表于 2018-12-21 16:25:47 | 显示全部楼层
TN系统不因安全因素选用4P开关,只在避免杂散电流时才用4P开关。何种情况下选用4P开关GB50054-2011/3.1.15有明确规定,民规亦有同样要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-22 20:33:54 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-12-20 17:32
如果用3P能否保证N线的地电位?

一般用丅N一C-S系统,PEN作重复接地,建筑物作MEB,故N线应是地电位!
     
发表于 2018-12-22 20:38:53 | 显示全部楼层
楼主用的是丅N-C-S系统,故不必用4P开关
     
发表于 2018-12-23 12:26:09 | 显示全部楼层
参阅王厚余〈建筑物电气装置600问)17.6
     
发表于 2018-12-23 16:35:52 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-23 12:26
参阅王厚余〈建筑物电气装置600问)17.6

哪是你没有读过600问。600问的意思是:PEN线先接PE排,再用小铜排与N线连接。因为小铜排不流过中性线电流容易故障,流过中性线电流反而不容易故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则