账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12074|回复: 18

[问题探讨] 工业建筑柴油发电机组容量选择计算

  [复制链接]
     
发表于 2018-12-19 08:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这几年在工业建筑设计及工程实施过程中,为满足消防二级负荷供电需求,常常设置室外发电机组。
由于部分厂房工业用地一次性批复完成后,再扩建的可能性较小,因此对于柴油发电机容量,业主方也满足安全、使用的前提下,
也希望不要浪费,尽量节约造价。

对于单层厂房的工业园区,一般计算最大单体,对于部分一般性多层厂房来说,防排烟通常按每层防火分区设置,上海市防排烟规范和新版防排烟规范都已经要求火灾时联动启动当前火灾防火分区的风机和邻近防火分区的风机(暂不考虑防烟分区);
基于以上问题,柴油发电机容量计算时,如果每层厂房为一个防火分区,是否可以计算最大防火分区及其相邻防火分区的排烟风机用电之和即可?

同理对于商业建筑,尤其大型商业综合体的裙房,是否依然需要计算整个单体的排烟风机作为柴发的容量选择依据?
各位坛友,请不吝赐教。


     
发表于 2018-12-19 10:08:55 | 显示全部楼层
同问,这个问题也一直困扰我。
     
发表于 2018-12-19 11:00:18 | 显示全部楼层
按如下原则:1、火灾時计算最大可能的Pjs(某栋某防火分区及相邻分区消防设备十公用消防设备消防泵等十必要的保障负荷安防等)。  2、正常時园区最大的保障负荷。      取1与2之大者
     
发表于 2018-12-19 11:07:43 | 显示全部楼层
当然还要校验消防泵机械应急直接启动
     
发表于 2018-12-19 11:14:33 | 显示全部楼层
並校验电动机启动時母线允许压降
     
发表于 2018-12-19 11:46:03 | 显示全部楼层
对于商业综合体:同样计祘最大可能的Pjs(某防火分区上下相邻及前后左右四周,可能是6个)十公用的消防设备消防泵等十全楼应急照明十必要的保障负荷安防等
     
发表于 2018-12-19 11:47:08 | 显示全部楼层
对于商业综合体:同样计祘最大可能的Pjs(某防火分区上下相邻及前后左右四周,可能是6个)十公用的消防设备消防泵等十全楼应急照明十必要的保障负荷安防等
     
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:18:41 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-19 11:47
对于商业综合体:同样计祘最大可能的Pjs(某防火分区上下相邻及前后左右四周,可能是6个)十公用的消防设备 ...

感谢宋工,我同意您的说法,
只是建筑电气难点解析上对于此问题的说明和回复让我有点犹豫,上面说塔楼应全部计算该塔楼+下部裙房的全部消防负荷,这样计算的实际就很大了。
也许排烟规范更新后,我们可以适当降低柴发的设置容量了。
     
发表于 2018-12-24 15:20:00 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2018-12-24 13:18
感谢宋工,我同意您的说法,
只是建筑电气难点解析上对于此问题的说明和回复让我有点犹豫,上面说塔楼应 ...

那樣计算就太大了
     
发表于 2018-12-24 15:25:01 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2018-12-24 13:18
感谢宋工,我同意您的说法,
只是建筑电气难点解析上对于此问题的说明和回复让我有点犹豫,上面说塔楼应 ...

应当以〈建规〉5.4.10第三歀及条文说明为原则作计祘
     
发表于 2018-12-24 15:28:50 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-24 15:25
应当以〈建规〉5.4.10第三歀及条文说明为原则作计祘

因为建筑專业就是按这个原则设计的
     
发表于 2018-12-24 15:30:59 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-24 15:25
应当以〈建规〉5.4.10第三歀及条文说明为原则作计祘

因为建筑專业就是按这个原则设计的
     
发表于 2018-12-24 19:45:48 | 显示全部楼层
我按楼算:地上最大的一栋(实际是算消防设备ΣPe),加上地下室+消防泵

按层没道理,火灾会蔓延~~
假设2层着火,如果按1~3层算的话,那么如果火灾蔓延到3层,那么还要启4层的消防设备~~这时就是1~4层消防设备都在用了
     
发表于 2019-5-20 16:44:22 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2018-12-19 11:07
当然还要校验消防泵机械应急直接启动

机械应急起泵直接启动需要的柴油发电机容量也太大了
     
发表于 2019-5-21 16:28:34 | 显示全部楼层
杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-5-20 16:44
机械应急起泵直接启动需要的柴油发电机容量也太大了

有星三角机械应急启泵更好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则