账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12505|回复: 22

[规范条文] 火灾报警规范和图集消防联动疑问

[复制链接]
     
发表于 2018-12-14 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2018-12-28 17:35 编辑

火灾报警设计规范
4.1.6:需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发
信号
应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
4.3.1:设置消火栓按钮时,消火栓按钮的功作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号
        是不是可以理解为:消火栓按钮与烟感或手报组成“与”逻辑构成联动触发信号(此时作为报警信号),
同时也单独作为联动触发信号(此时作为联动触发信号)?

发表于 2018-12-14 14:30:18 | 显示全部楼层
不太清楚楼主的意思
     
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:33:51 | 显示全部楼层
如何理解“消火栓按钮的功作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号”
     
发表于 2018-12-14 14:48:06 | 显示全部楼层
既是报警信号,也是联动触发信号,避免消火栓泵误动
     
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:59:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2018-12-14 15:01 编辑

根据4.1.6联动触发信号是由两个报警信号的“与”逻辑组合构成。
     4.3.1消火栓即已是联动触发信号(即不需要“与”逻辑),是不是就直接可以联动消火栓启泵了。
地下室做了火灾报警系统,但建筑物上没做,建筑物上设置了消火栓按钮,此消火栓按钮是不是直接作为联动触发信号启动消火栓泵。
发表于 2018-12-14 15:29:31 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-14 14:59
根据4.1.6联动触发信号是由两个报警信号的“与”逻辑组合构成。
     4.3.1消火栓即已是联动触发信号(即 ...

是的,这就和火灾报警系统没关系了,直接起泵
发表于 2018-12-14 15:31:13 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-14 14:59
根据4.1.6联动触发信号是由两个报警信号的“与”逻辑组合构成。
     4.3.1消火栓即已是联动触发信号(即 ...

因为上面建筑始终得不到两种触发信号
发表于 2018-12-14 15:34:48 | 显示全部楼层
其实,这个问题论坛也讨论过,靠低位水池的压力开关或高位水箱的流量开关,已经可以直接启动泵,此处的按钮直接启动泵,作用多大,值得探讨
     
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:54:33 | 显示全部楼层
       如果有火灾报警系统,根据“4.3.1:设置消火栓按钮时,消火栓按钮的功作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号。”也可作为联动触发信号(此时应当不仅是报警信号)直接启动泵吗。
     
发表于 2018-12-14 16:04:44 | 显示全部楼层
不能作为直启信号
     
发表于 2018-12-14 16:14:31 | 显示全部楼层
应作为与门之一(有FAS時〉
     
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:17:06 | 显示全部楼层
      做法都是按“与”逻辑来做的。只是对规范的有些不理解,所以发帖请教的。
      根据规范4.1.6,理解为:两个报警信号“与”逻辑构成联动触发信号。
      消防联功控制器接收联动触发信号----消防联功控制器发送消防联动控制信号至消防设备----消防设备动作----消防联功反馈信号至消控制室。
      根据4.3.1,消火栓按钮已作为联动触发信号,为什么还必须“与”(有FAS)?这个“与”可以用规范是哪条来解释。
     
发表于 2018-12-14 17:41:10 | 显示全部楼层
以前的〈火规〉可以作为直启信号,根据实践证明,一个信号易产生误动,2013版本改为与门
     
发表于 2018-12-14 17:45:35 | 显示全部楼层
用4.1.6条觧释
     
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:50:08 | 显示全部楼层
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号.作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联功触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
  从此条也可以看出,两个报警信号(报警信号是到火灾报警控制器)构成联动触发信号(联动触发信号是到消防联动控制器),一个报警信号只能到火灾报警控制器而不能到消防联动控制器,联动触发信号(包括1.两个报警信号“与”.2.排烟口直接为联动触发信号)都可以直接到消防联动控制器。然后消防联动控制器发出消防联动控制信号(按设定的控制逻辑,对消火栓直接作为消防联动触发信号是否再设置“与”构成消防联动控制信号就不知道了)。
  以上是个人理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则