账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16116|回复: 23

[问题探讨] 电梯厅门需要安全出口灯么?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-11 11:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图所示...人员可以通过消防电梯疏散么?
QQ图片20181211113458.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-12-11 13:40:47 | 显示全部楼层
人不可通过消防电梯疏散

我个人觉得不用设安全出口灯,但是如果外审单位坚持的话,也就只能设了
     
发表于 2018-12-11 13:43:12 | 显示全部楼层
不能,火灾时強制电梯落底仅供消防人员使用
     
 楼主| 发表于 2018-12-11 14:22:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-12-11 13:40
人不可通过消防电梯疏散

我个人觉得不用设安全出口灯,但是如果外审单位坚持的话,也就只能设了

为何不用呢?
发表于 2018-12-11 14:27:39 | 显示全部楼层
需要,出去后找疏散楼梯
     
 楼主| 发表于 2018-12-11 14:35:18 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-11 13:43
不能,火灾时強制电梯落底仅供消防人员使用

消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?
     
发表于 2018-12-11 15:21:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施
     
发表于 2018-12-11 16:19:07 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

不能,火灾时等候电梯,人员擁挤,宝贵的逃生時间錯过了
     
发表于 2018-12-11 16:24:53 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

〈火规〉明確,发生火灾,电梯迫降落㡳,只供消防人员使用
     
发表于 2018-12-11 16:30:02 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2018-12-11 15:21
自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施

自动扶梯和客梯为非消防负荷,不计入安全疏散设施,按〈火规〉发生火灾時非消防断电
     
 楼主| 发表于 2018-12-11 19:21:01 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-11 16:24
〈火规〉明確,发生火灾,电梯迫降落㡳,只供消防人员使用

嗯 有道理..
     
发表于 2018-12-12 08:43:27 | 显示全部楼层
肯定不能用消防电梯疏散,还是加上安全出口灯好,不过人在慌乱中可能不会考虑这么多
     
发表于 2018-12-12 08:44:40 | 显示全部楼层
感觉疏散门的开向不对啊
     
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:51:18 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-12-12 08:44
感觉疏散门的开向不对啊

电梯厅 好像都向内开门
     
发表于 2018-12-12 09:14:47 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-12-12 08:51
电梯厅 好像都向内开门

防火门应该开向疏散的方向,电梯不能用作疏散,所以感觉不该这样开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则