[求助] 6层住宅,结构基础为独立基础,无地梁,接地怎么做?请教

[复制链接]
     
发表于 2018-12-11 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 neulgg 于 2018-12-11 10:41 编辑

1、可以利用独立基础内钢筋作为接地极,独立基础内的钢筋焊接有什么要求?独立基础之间用扁钢连通?是否需要把所有的独立基础之间用扁钢连通?
2、外围拉一圈扁钢,需不要中间再横向、竖向拉几条镀锌扁钢形成网格?网格尺寸如何控制?
发表于 2018-12-11 11:02:17 | 显示全部楼层
独立基础之间用扁钢连通,并将所有独立基础连通
     
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:09:11 | 显示全部楼层
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?
     
发表于 2018-12-11 13:42:47 | 显示全部楼层
独立基础之间拉扁钢,全都拉通省事,只拉一部分也可以(看项目规模,看接地电阻)
     
发表于 2018-12-11 13:50:38 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?

不需要,土建有綁扎
     
发表于 2018-12-11 14:00:12 | 显示全部楼层
扁钢与基礎钢筋焊接,
〈雷规〉规定要利用所有柱子钢结构作为自然引下线,故应拉成网格
     
发表于 2018-12-11 14:03:25 | 显示全部楼层
网格大小:小于等于20m*20m
     
发表于 2018-12-11 14:05:37 | 显示全部楼层
不用特别处理,土建的处理方法即可满足要求
     
发表于 2018-12-11 14:07:38 | 显示全部楼层
见15D502-P7编制说明
发表于 2018-12-11 14:25:56 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?

按照施工规范,需要焊接
     
 楼主| 发表于 2018-12-11 14:26:16 | 显示全部楼层
谢谢各位解答
发表于 2018-12-11 15:56:55 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?

对角焊两根就行了