北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法 中规定住宅充电桩按100%预留,那计算变压器的时候是否需要按照全部充电车位来计算呢,另外快充和慢充比例是否有详细规定

新能源小客车共用充电设施投资建设管理办法.pdf

233.31 KB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-11-29 11:26:14 | 显示全部楼层
快慢充没有比例要求
变压器不是设计人员算,是供电局算,北京的话,5万平米住宅设1个低基变配电室,至于充电桩,供电局才不管呢~~(真的,前几周才去过供电局咨询这个事情,现在乱的很)
     
发表于 2018-11-29 11:27:16 | 显示全部楼层
去年,供电局是按18%的车位配置充电桩,kx=0.5来计算,要求电量算到高基变配电室里面去,今年改了,改到低基变配电室了,但是低基变配电室的容量没变。
     
发表于 2018-11-29 14:29:50 | 显示全部楼层
楼主,这个文件已经失效了
有效期.png
     
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:53:08 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2018-11-29 14:29
楼主,这个文件已经失效了

那有更新的文件吗
     
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:54:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-11-29 11:26
快慢充没有比例要求
变压器不是设计人员算,是供电局算,北京的话,5万平米住宅设1个低基变配电室,至于充 ...

如果十万平米是否可以设一个低基,放四台变压器
     
发表于 2018-11-29 17:30:19 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2018-11-29 14:53
那有更新的文件吗

DB11_T 1455-2017 电动汽车充电基础设施规划设计标准 北京

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... read&tid=119247
     
发表于 2018-12-1 15:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-12-1 15:16 编辑
lixingbao 发表于 2018-11-29 14:53
那有更新的文件吗

没有,这个文件失效以后,没有找到新发布的文件。
上面说的DB11/T 1455-2017确实是可以用的,但是两者之间有3个月的空白期,当时我这里没有找到对应执行的文件
     
发表于 2018-12-1 15:07:28 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2018-11-29 14:54
如果十万平米是否可以设一个低基,放四台变压器

北京,不可以。

每个低基2台变压器,只能这么做,但是可以两个低基贴临设置
     
发表于 2018-12-2 10:58:01 | 显示全部楼层
应充分利用住宅变压器
     
发表于 2018-12-2 10:59:57 | 显示全部楼层
多数慢充桩低谷时期充电
     
发表于 2018-12-2 11:02:03 | 显示全部楼层
按发改委文件复费率收费