消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-11-26 11:24 配4上面提到:过负荷保护设备(熱继和长延时脱扣器)可靠系数1.1
chipy 发表于 2018-11-26 11:15 看到下面的规定..这个规定算出来要大于1.1
chipy 发表于 2018-11-26 17:46 又提到么?我看配4 和上面的公式是一样的.
hblfst 发表于 2018-11-27 08:58 配四规定: 一般情况下,热继和过载脱扣器的整定电流应接近但不小于电动机的额定电流.(这个是整定电流). ...
353388484 发表于 2020-1-6 16:07 热继是配合保护电动机过载的,14048电动机过载1.05倍时 2小时内不跳闸,如果热继额定电流按照1.1倍整定 ...