账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5118|回复: 4

[求助] 高压直配电动机的过电压保护

[复制链接]
     
发表于 2018-11-21 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
市政电网直接供电的10kV电动机防雷保护,以前看到是在10kV配电系统母线上加磁吹避雷器,并联一个0.5微法的电容。
但目前几乎看不到这种做法了,是什么原因?
另外电动机中性点防雷保护,一直没见到过是怎么做的,具体如何实施的?
     
发表于 2018-11-21 10:36:29 | 显示全部楼层
电机中性点可以加避雷器,这也是规范规定的,是不是做直配的越来越少了
     
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:41:38 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-11-21 10:36
电机中性点可以加避雷器,这也是规范规定的,是不是做直配的越来越少了

不会吧,大型空调机组就有10kV电动机,不做直配前面加隔离变压器?
中性点防雷,确实没见过谁做过,可能见得太少
     
发表于 2018-11-21 14:32:46 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-11-21 10:41
不会吧,大型空调机组就有10kV电动机,不做直配前面加隔离变压器?
中性点防雷,确实没见过谁做过,可能 ...

"9.9  如直配电机的中性点能引出且未直接接地,应在中性点上装设旋转电机中性点阀式避雷器。"引自DL/T620
     
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:18:43 | 显示全部楼层
现在改名了:GBT 50064-2014 。不知道同仁们是不是关注这个规范,我是除了考试看了之外(考试还考了这个规范),其他时间没看过几次,应该好好学一下了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则