[问题探讨] 请教10kV供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-11-21 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
实验室设备功率也不大 200kW.但是要求10kV供电..
请教大家,10kV供电需要注意什么事项? 中置柜直接供电么?继保怎么做?
发表于 2018-11-21 09:03:44 | 显示全部楼层
容量虽然不大,但是是10KV直接供电,所以不建议采用熔断器保护
发表于 2018-11-21 09:06:14 | 显示全部楼层
考虑断路器保护(不见得是中置柜),装设速断、过流和接地故障保护(这个是熔断器不好满足的)
发表于 2018-11-21 09:07:42 | 显示全部楼层
如果10KV直接供给变压器,用熔断器就可以了
     
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:23:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-21 09:07
如果10KV直接供给变压器,用熔断器就可以了

如果中置柜供电,加常规的继保。满足速断。过流等腰求 就可以了么?
是否继保要供电部门审核过?
发表于 2018-11-21 09:27:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-21 09:23
如果中置柜供电,加常规的继保。满足速断。过流等腰求 就可以了么?
是否继保要供电部门审核过?

需要接地故障保护。如果是末端10KV供电,不需要供电部门审核
     
发表于 2018-11-21 09:34:22 | 显示全部楼层
《供规》要求50kVA及以上变压器采用10kV供电,根据具体地方规定高压供电的容量还要小。因为低压供电的 变压器,低配线路,是供电企业负责的。但是,高压供电电价相比低压供电要低一些。
这种小容量可以采用简易的控制与保护方式,采用一台环网柜,上进下出,负荷开关,真空开关都可以。直接采用熔断器保护,顶动开关动作即可。更简便的可以采用跌落令克。当然,资金充裕,采用总柜,分柜。采用中置柜,移出式断路器,微机保护也不是不可以。
     
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:40:05 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-11-21 09:34
《供规》要求50kVA及以上变压器采用10kV供电,根据具体地方规定高压供电的容量还要小。因为低压供电的 变压 ...

谢谢回复。主要学校老师的实验设备,大部分都是400V,通过变压器。只有1台设备1、200kW, 功率不大。。环网柜能供电最好。。
之前主要担心10kV设备供电部门会不会要审核下。。
     
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:41:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-21 09:27
需要接地故障保护。如果是末端10KV供电,不需要供电部门审核

谢谢回复。如果这样 常规的环网柜也能满足要求。
     
发表于 2018-11-21 10:01:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-21 09:40
谢谢回复。主要学校老师的实验设备,大部分都是400V,通过变压器。只有1台设备1、200kW, 功率不大。。环 ...

现在才电缆进线的多了起来,采用环网柜比较方便。如果是架空线路,跌落令克更方便。环网柜是当跌落令克用的,再大容量也不是问题。
这样业扩工程供电企业一定是要监管的。一般了解供电企业要求,没有不符合要求地方,审核也不是问题。毕竟现在垄断已经被打破。
     
发表于 2018-11-22 12:55:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-21 09:40
谢谢回复。主要学校老师的实验设备,大部分都是400V,通过变压器。只有1台设备1、200kW, 功率不大。。环 ...

通常10kV设备都是要审核的
     
 楼主| 发表于 2018-11-22 14:49:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-11-22 12:55
通常10kV设备都是要审核的

请教 审核 主要看什么?
     
发表于 2018-11-23 12:13:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-22 14:49
请教 审核 主要看什么?

看一次的元件设置是否正确,看二次的设计(主要是继保那块)是否满足供电局的要求。