账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10683|回复: 7

[求助] 消防喷淋泵大于多少KW采用降压启动呢?

[复制链接]
     
发表于 2018-11-20 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.一般功率较小采用全压启动,但是大于多少一般就采用降压启动了?有什么规范或者其他依据吗?
2.37KW可以采用全压吗?
发表于 2018-11-20 10:58:18 | 显示全部楼层
你的变压器多大?
发表于 2018-11-20 11:12:45 | 显示全部楼层
规范只会规定启动需满足的母线压降和启动力矩,不会规定多大的电机必须软起
发表于 2018-11-20 11:13:45 | 显示全部楼层
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电供电变压器的容量的15%,这个可以参考
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-20 11:50:19 | 显示全部楼层
看变压器,一般我是超过30kW都做星三角。
     
 楼主| 发表于 2018-11-23 14:59:29 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2018-11-20 11:50
看变压器,一般我是超过30kW都做星三角。

嗯嗯,我原来也是大于30做降压启动,但是一直不清楚为什么
     
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:01:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-20 11:13
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...

这么一算的话1250的变压器水泵一百多都可以采用全压启动吗?
发表于 2018-11-23 15:11:47 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2018-11-23 15:01
这么一算的话1250的变压器水泵一百多都可以采用全压启动吗?

距离变压器远了不行,启动压降太大,近的可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则