请教各位老师,近日做了一只医院项目,地下室接地图纸被图审单位提了这条强条。(落实GB50057-2010第4.1.2条要求。在未设置等电位联接点区域增加建筑物内的金属装置、建筑物内系统、进出建筑物金属管线等内部防雷所需的等电位连接点(可分若干区域,每个区域设置1个或沿外墙敷设通长总等电位带))。 以前画接地图 就将基础钢筋网联通,将上下防雷引下线引下,各井道接地、电梯接地、机房接地明确基本就OK了,这次这条核对后二审还是被提。问了图审公司说是要做等电位。现在不知如何下手,请论坛里的老师给指点指点。
|
|