账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4874|回复: 6

[问题探讨] 别墅配电方式

[复制链接]
     
发表于 2018-11-9 16:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独栋别墅项目,有三层也有四层的,已确定三相入户,拟采用放射式供电,地下室设置总箱,各层设置分箱,放射式供电中央空调和电梯直接从总箱处取电没有疑问,那么各层层箱呢,
a、各层分箱进线均采用三相进线,各出线回路按单相分配
b、一层分箱用A相,二层分箱用B相。。。以此类推

a方式相当于普通住宅的三相入户了,三相电比单相电危险系数高?
但是b方式的话,某些别墅还不是三层,或者各层使用频率明显不同,貌似很难达到三相平衡
两种方式均见过,请教各位大佬,哪种方式更合理


     
发表于 2018-11-10 15:56:05 | 显示全部楼层
如果是我,会选b,普通人搞不懂三相单相,会出事儿

三相平衡?没事儿的,又不是只有几栋楼,各楼均一下就好了。
     
发表于 2018-11-12 09:20:05 | 显示全部楼层
别墅的话,三相进线没问题。至于说危险,没多大危险。
这个好像有规范规定,具体哪一条忘了。
     
发表于 2018-11-12 09:35:20 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。

3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。

3.3.5 当住宅套内有三相用电设备时,三相用电设备应配置三相电能表计量;套内单相用电设备应按本规范第3.3.3条和第3.3.4条的规定进行电能计量。

6.2.3 采用三相电源供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座采用同相电源供电。

条文说明:
6.2.3 本规范第3.3.4条和第3.3.5条规定了三相电源进户的条件,采用三相电源供电的住户一般建筑面积比较大,可能占有二、三层空间。为保障用电安全,在居民可同时触摸到的用电设备范围内应采用同相电源供电。每层采用同相供电容易理解也好操作,但三相电源供电的住宅不一定是占有二、三层空间,也可能只有一层空间。在不能分层供电的情况下就要考虑分房间供电,每间房单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电意为一个房间内2.4m及以上的照明电源不受相序限制,但一个房间内的电源插座不允许出现两个相序。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-11-12 11:04:43 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2018-11-12 09:35
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套 ...

多谢,看来还是每层采用同相
     
发表于 2023-3-3 15:26:16 | 显示全部楼层
第二种配法,我这其中一层差不多都14kW了,单相可以吗
     
发表于 2023-3-3 15:42:12 | 显示全部楼层
你这14kW是哪些负荷?如果有电炊,可将电炊从该层配电中抽离,由总箱配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则