[求助] WDZ-YJY-4x185的电缆能用两根WDZ-YJY-4x70电缆替代么

[复制链接]
     
发表于 2018-11-9 15:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,由于185的电缆不好施工,请教各位大神,如果用双拼电缆,两根4x70的电缆能否满足载流量的要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-11-9 15:53:51 | 显示全部楼层
你可以用单芯电缆
     
发表于 2018-11-9 15:59:42 | 显示全部楼层
原则上是可以的,当然双拼电缆肯定还要考虑降容系数,还要考虑与保护开关电器的配合
发表于 2018-11-12 10:43:54 | 显示全部楼层
为啥不用两根95的