账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7933|回复: 10

[问题探讨] 关于新防排烟规范

[复制链接]
发表于 2018-11-1 09:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新防排烟规范中的:机械加压送风系统宜加测压装置及风压调节措施。
请问:现在有工程实施或设计了吗?如果不考虑图审或消防会通过吗?
     
发表于 2018-11-1 09:24:57 | 显示全部楼层
暖通确定电气配合。没有风压调节,暖通也要有设计参数表明其合理性满足要求
     
发表于 2018-11-1 10:40:49 | 显示全部楼层
有呀,余压监控系统~~

我是反对用这个系统的,还写了点儿东西
     
发表于 2018-11-1 10:43:52 | 显示全部楼层
这个系统调节起来特别麻烦,我认为几乎是不能实现的。
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:25:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-11-1 10:40
有呀,余压监控系统~~

我是反对用这个系统的,还写了点儿东西

知道有这个系统,不知是否有使用?或使用情况如何?
     
发表于 2018-11-1 11:43:00 | 显示全部楼层
这是我在本论坛里另一个帖子发表的个人意见:
按照《建筑防烟排烟系统技术标准》5.1.4条条文解释,设置余压检测系统是怕风压过高引起开门困难,通风专业本来就有余压阀能避免这种情况出现。余压阀基本上是靠重力控制的,不需要电动启动。
这些简单实用的东西到现在演变成了复杂的控制系统,真不知道编规范的人想啥!!!
     
发表于 2018-11-1 14:04:17 | 显示全部楼层
由暖通专业确定,暖通有电器配合
     
发表于 2018-11-1 15:53:26 | 显示全部楼层
我们都设计压力检测开关配合泄压阀动作。
     
发表于 2018-11-2 10:37:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-1 11:25
知道有这个系统,不知是否有使用?或使用情况如何?

我手里的项目暂时没有安装使用的
发表于 2018-11-3 08:14:22 | 显示全部楼层
主要现在暖通风量增加,风量的计算量是原来的1.5倍,设置余压检测系统是怕风压过高引起开门困难。这个还需与暖通专业配合,2018年8月暖通新规实施后,暖通基本都做了,所以电气专业也要做。
     
发表于 2018-11-5 09:09:29 | 显示全部楼层
暖通在每个排烟口增加280防火阀联动风机关闭感觉可靠性就大大降低了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则