账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4276|回复: 8

[求助] 疏散指示

[复制链接]
     
发表于 2018-10-26 14:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每一单相回路不超过16A25个灯具,疏散指示灯也应如此么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-10-26 15:33:08 | 显示全部楼层
疏散指示灯一般很容易就满足这一条吧
     
 楼主| 发表于 2018-10-27 12:50:34 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-10-26 15:33
疏散指示灯一般很容易就满足这一条吧

18层的住宅楼,每层有两个,如果只用一个回路的话,数量就超了。但是,疏散指示灯功率又那么小。
     
发表于 2018-10-28 13:27:27 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2018-10-27 12:50
18层的住宅楼,每层有两个,如果只用一个回路的话,数量就超了。但是,疏散指示灯功率又那么小。

这种情况下,我一般会设两个回路
发表于 2018-10-29 09:12:36 | 显示全部楼层
应该也要满足,可以减少故障面
     
发表于 2018-10-29 15:24:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-10-29 15:27 编辑

民规的16A25个光源(民规的条文解释是25个灯具,两个地方不一致)是针对普通照明的。
对应急照明,第三版《照明设计手册》p459的要求是:每个应急供电回路所接到灯具数量不宜大于64个,回路电流还是不应大于16A(采用非安全电压时)。
相对来说,第三版《照明设计手册》的要求更合理。
     
发表于 2018-10-29 16:09:47 | 显示全部楼层
规范未修改之前还是按规范稳妥些,设计依据里又不会写某某手册
发表于 2018-10-30 08:50:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-10-29 15:24
民规的16A25个光源(民规的条文解释是25个灯具,两个地方不一致)是针对普通照明的。
对应急照明,第三版 ...

64个,感觉故障面大了点
     
发表于 2018-10-31 11:13:19 | 显示全部楼层
好像是不超过20个,不记得哪个规范了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则