[求助] 燃气探测器接入系统问题

[复制链接]
     
发表于 2018-10-23 09:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不好意思,又来打扰大家,我想问一下关于燃气探测器接入系统的问题,不能直接接入报警总线设子系统的话,如图的平面和系统要怎么修改啊,我有点弄不懂。还有想问一下防火卷帘的专用感温探测器在平面上是直接接到防火卷帘控制器吗,那在系统图里面呢。先谢谢大家了!
QQ图片20181023091928.png
QQ图片20181023092013.png
     
发表于 2018-10-23 09:44:37 | 显示全部楼层
燃气探测自成系统,通过燃气报警控制器与火灾系统通信,详见《火警》8.1.2
     
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:37:17 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2018-10-23 09:44
燃气探测自成系统,通过燃气报警控制器与火灾系统通信,详见《火警》8.1.2

是这样吗?

QQ图片20181023103319.png
发表于 2018-10-24 09:00:04 | 显示全部楼层

燃气报警控制器直接与火灾报警控制器连接
发表于 2018-10-24 09:01:57 | 显示全部楼层
防火卷帘的专用感温探测器在平面上是直接接到防火卷帘控制器吗
可以直接接入,也可以接入报警总线
发表于 2018-10-24 09:03:08 | 显示全部楼层
燃气报警控制器应设置在有人值班场所(值班室或消防控制室)
     
 楼主| 发表于 2018-10-24 11:07:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 09:03
燃气报警控制器应设置在有人值班场所(值班室或消防控制室)

但是规范上不是说,有消防控制室时放在保护区域附近吗
     
 楼主| 发表于 2018-10-24 11:13:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 09:00
燃气报警控制器直接与火灾报警控制器连接

这个还要加电源线?
发表于 2018-10-24 15:31:53 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-24 11:07
但是规范上不是说,有消防控制室时放在保护区域附近吗

是的
发表于 2018-10-24 15:33:29 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-24 11:13
这个还要加电源线?

需要电源线
     
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:47:09 | 显示全部楼层

如图这样加对吗,还是用总线供电?
111111.png
发表于 2018-10-24 16:19:23 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-24 15:47
如图这样加对吗,还是用总线供电?

燃气报警控制器,不需要IO模块,是直接接入火灾报警控制器(其与火灾信息应该有明显区别)
发表于 2018-10-24 16:20:05 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-24 15:47
如图这样加对吗,还是用总线供电?

220供电,所以不是总线电源供电
     
 楼主| 发表于 2018-10-25 08:23:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 16:19
燃气报警控制器,不需要IO模块,是直接接入火灾报警控制器(其与火灾信息应该有明显区别)

直接接到总线,还需要在专门加一根表现电源线吗